Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ответьте пожалуйста РУ 0.4Кв - разница показаний в амперах , Привет монтёрам, вопрос таков: при замерах тока в тп ру 0.4 на "о

Гость_Гость_Рамиль_*_*
сообщение 26.5.2019, 11:07
Сообщение #1





Гости






Привет монтёрам, вопрос таков:
при замерах тока в ТП 10/0.4Кв РУ 0.4Кв на "общем" и по фидерам значения сильно разняться, если сложить полученые значения по фидерам, почему??? И в каком процентном соотношении может быть допустимая разница, если таковые допуски предусмотрены...
Если вопрос не понятен, могу перефразировать более подробно. Благодарю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.5.2019, 11:54
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Рамиль_* @ 26.5.2019, 11:07) *
Привет монтёрам, ...

Цитата
при замерах тока в ТП 10/0.4Кв РУ 0.4Кв на "общем" и по фидерам значения сильно разняться ...

Несимметричная нагрузка потребителей из-за однофазных потребителей. Представьте, с ТП запитан многоквартиный жилой дом, 20 жителей включили свет на одной фазе, 20 на другой и 80 на третей, вот и не симметрия. В бытовом секторе симметричных нагрузок не бывает в принципе. Даже на трёхфазном электродвигателе имеется не симметрия.
Цитата
И в каком процентном соотношении может быть допустимая разница ...

Здесь, наверное надо в ПТЭЭП заглянуть, посмотреть допустимые перегрузки силовых трансформаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.5.2019, 12:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2019, 15:54) *
Здесь, наверное, надо в ПТЭЭП заглянуть, посмотреть допустимые перегрузки силовых трансформаторов.

Допустим тр-р 400кВА, 578А номинальный ток. По фазе а- 560А, по фазе в - 3А, по фазе с - 2А.
Причём тут перегрузка?
ТС имеет в виду допустимый "перекос" по току по фазам.

Вернуться в начало страницы