![]() Принудительное отключение дифавтомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Принудительное отключение дифавтомата |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно принудительно отключить дифавтомат. Пример, есть в наличии датчик температуры у которого при достижении определенного значения температуры срабатывает реле на замыкание. Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно принудительно отключить дифавтомат. Пример, есть в наличии датчик температуры у которого при достижении определенного значения температуры срабатывает реле на замыкание. Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат? Как рекомендовал в теме Олега - организация по току утечки: между входной фазой УЗО и выходным нулём включить последовательно ограничивающий резистор (5...7кОм 0,25Вт) и замыкающие контакты от термореле. Правда включение УЗО/дифавтомата придётся проводить вручную. P.S. Надёюсь, гальваническая развязка контактов термореле от сети есть? Сообщение отредактировал -Mike- - 18.5.2019, 11:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |