Всех приветствую.
Собираюсь в домовом щите установить на вводе трехполюсный 25 автомат, далее УЗИП, с него на реле напряжения (3 шт.), с них далее на перекидной рубильник (для ручного переключения на генератор). С рубильника по фазе на гребенку свою. На гребенках первым будет УЗО 16 А. Вопрос: это самое УЗО в указанной схеме считается защищенным вводным автоматом? Иными словами, корректно будет подключить на него количество автоматов, по суммарному номиналу превышающее номинал 16А? Сообщение отредактировал adp - 16.5.2019, 11:54 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Действительно, а где же Ваня узрел превышение номинала ? На приведённой выше схеме используется "противопожарное" УЗО номиналом 63 А от которого питается квартирный щит с автоматами на 10 А в количестве 8 (восьми) штук и кроме этого ещё 6 (шесть) штук диффавтоматов по 16 А каждый. Считаем: 8 х 10 = 80 А, плюс 6 х 16 = 96 А, но "противопожарное" УЗО всего-то на 63 А и должно непременно сгореть, пока там сработает тепловая защита вводного автомата! Как показывает практика, ЭМР автоматов с ВТХ типа "С" никогда не срабатывают при нагрузке 5 номиналов, а обычно при 7-8 и выше. Это значит, что реально ЭМР вводного автомата на 40 А сработает при токе нагрузки порядка 7 х 40 = 280 А И всё это время (порядка 40 секунд) бедное "противопожарное" УЗО должно терпеть, чтобы не сгореть самому при токе нагрузки 120 А!Ещё добавлю, никто не проверял расчётные токи однофазного КЗ, может они там вообще меньше 200 А, тогда совсем беда... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.5.2019, 17:18 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ЭМР вводного автомата на 40 А сработает при токе нагрузки порядка 7 х 40 = 280 А И всё это время (порядка 40 секунд) .. Ваня, докажи что при 7Iн (280А) ТР не сработает за 40 сек. с помощью ВТХ (пусть АВ LR).. но "противопожарное" УЗО всего-то на 63 А и должно непременно сгореть, пока там сработает тепловая защита вводного автомата! Это с какого это должна ? за 40 сек.? Номинальный ток - длительно допустимыйОб этом я и говорил выше ! Напомню еще раз, вы говорили, что к УЗО номиналом 16А в самый раз подключить три АВ по 10А ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |