Проходная подстанция 110 кВ

HotCoffee
сообщение 14.5.2019, 19:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54189



Имеется проходная подстанция с первичным напряжением 110 кВ, которая питается по двухцепной линии. От этой подстанции далее питается однотрансформаторная подстанция. В каком положении должен быть секционный выключатель? Правильно ли я понимаю,что,если он выключен,то одна приходящая линия окажется более нагруженной и как следствие на секциях будет различное напряжение? Допускается ли включение СВ для равновемрной загрузки?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 15.5.2019, 5:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Судя по наличию обходного выключателя и обходной СШ - ПС транзитная, Думаю, что СВ в нормальном режиме будет включен.


СВ -110 отключен в нормальном режиме только на тупиковых ПС.


Тупиковая ПС с ОСШ - ни разу не видел и не слышал.