П. 1.7.80 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
П. 1.7.80 |
14.5.2019, 16:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
ПУЭ 7: "Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы , защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата".
Может кто пояснить, чем чревата установка УЗО? Почему нельзя, словом.. |
|
|
![]() |
14.5.2019, 23:23
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Тоже чутка добавлю... в ТN-C, там не нуль, PEN, т.е. проводник, который несет в себе функции еще и защитного, а как известно, никаких коммутирующих аппаратов в защитных цепях не допускается.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
adp П. 1.7.80 14.5.2019, 16:20
Valerapol Потому что установка УЗО в цепях TN-C не может обе... 14.5.2019, 16:36
adp Цитата(Valerapol @ 14.5.2019, 16:36) Пото... 14.5.2019, 16:48
Гость сочувствующий Цитата(adp @ 14.5.2019, 16:48) ... Но обе... 14.5.2019, 17:13
adp Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2019, 17... 14.5.2019, 17:50
Гость сочувствующий Цитата(adp @ 14.5.2019, 17:50) Вот мне и ... 14.5.2019, 18:10
Гость сочувствующий При копировании выпал ещё один пункт: "1.7.50... 14.5.2019, 18:14
rosck Цитата(adp @ 14.5.2019, 17:20) Может кто ... 14.5.2019, 21:09![]() ![]() ![]() |
|