П. 1.7.80 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
П. 1.7.80 |
14.5.2019, 16:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
ПУЭ 7: "Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы , защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата".
Может кто пояснить, чем чревата установка УЗО? Почему нельзя, словом.. |
|
|
![]() |
14.5.2019, 21:09
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Может кто пояснить, чем чревата установка УЗО? Почему нельзя, словом.. В трех фазной системе TN C, PEN проводник должен подключен к корпусу электро приемника. Этот корпус не изолированный от земли, а значит с большой степенью вероятности будет утечка через корпус на землю, при нормальном режиме работы. УЗО просто будет все время срабатывать, пока не отключишь от корпуса PEN, но так делать нельзя, теряется смысл TN C. Такая схема включения не рабочая. Все проводники проходящие через УЗО должны быть изолированы от земли. В этом случаи выполнить это невозможно. Нужно рвзделять PEN до УЗО, один пропускать через УЗО и использовать как рабочий, другой мимо УЗО использовать как защитный. Сообщение отредактировал rosck - 14.5.2019, 21:28 |
|
|
adp П. 1.7.80 14.5.2019, 16:20
Valerapol Потому что установка УЗО в цепях TN-C не может обе... 14.5.2019, 16:36
adp Цитата(Valerapol @ 14.5.2019, 16:36) Пото... 14.5.2019, 16:48
Гость сочувствующий Цитата(adp @ 14.5.2019, 16:48) ... Но обе... 14.5.2019, 17:13
adp Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2019, 17... 14.5.2019, 17:50
Гость сочувствующий Цитата(adp @ 14.5.2019, 17:50) Вот мне и ... 14.5.2019, 18:10
Гость сочувствующий При копировании выпал ещё один пункт: "1.7.50... 14.5.2019, 18:14
haramamburu Тоже чутка добавлю... в ТN-C, там не нуль, PEN, т.... 14.5.2019, 23:23![]() ![]() ![]() |
|