Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите разобраться в вопросе свалки у РУ 0.4 кв и 10 кв.

Витл
сообщение 9.5.2019, 22:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 20.5.2016
Пользователь №: 49240



Здравствуйте!
Каждое лето около трансформатора гора мусора, вокруг трансформатора со всех стороны дороги и тропинки, некоторые тропинки идут вплотную к трансформатору, люди ходят и мусорят. Если бы земля раздора была моя, я бы огородил её за свой счет и содержал бы этот участок в порядке, т.е людям бы некуда там было кидать, если только прям на дорогу.
По логике вещей вокруг трансформатора пожароопасная обстановка, провода от 0.4 кв прям над тропинкой на высоте 3.5-4 метра, рядом 10 кв трансформатор. Разе высота от высоковольтной линии до тропинки не должна быть больше 4-6 метров?
Можно ли как-то владельцев этого РУ 0.4-10 КВ заставить огородить площадь вокруг трансформатора?
Неужели мне придется каждое летом за другими людьми убирать горы мусора? Повторяю, я бы тупо на свой счет бы это сделал, если бы земля принадлежала мне или была вообще бесхозной. Каждый должен отвечать за свой участок и содержать его в должным образом не создавая экологические проблемы соседям и пожароопасную обстановку. Там рядом деревня и алкаши ходят, им ничего не стоит это все поджечь.
Спасибо.

PS. Форум не дает публиковать ссылки с фото и загружать фото, одно фото загрузилось.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Витл - 9.5.2019, 23:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Бетонщик_*
сообщение 13.5.2019, 17:43
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 12.5.2019, 11:49) *
Вы не путайте подстанцию (ПС), которая должна быть ограждена забором, и ТП или КТП (как у Вас), на которые этих требований нет.
Неужели? А ну-ка копнём ПУЭ-7:
Цитата
4.2.6. Трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для приёма, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений.
4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) – ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде.
4.2.11. Столбовая трансформаторная ПС (СТП) – открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на одностоечной опоре ВЛ на высоте, не требующей ограждения ПС.
Мачтовая трансформаторная ПС (МТП) – открытая трансформаторная ПС, всё оборудование которой установлено на конструкциях (в том числе на двух и более стойках опор ВЛ) с площадкой обслуживания на высоте, не требующей ограждения ПС.
4.2.41. Территория ПС должна быть ограждена внешним забором в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС. ... Заборы могут не предусматриваться для закрытых ПС, а также для столбовых, мачтовых и комплектных ПС наружной установки с высшим напряжением до 35 кВ при условии соблюдения требований 4.2.132.
4.2.132. В местах возможного наезда транспорта подстанции должны быть защищены отбойными тумбами.
Не забывайте, что велосипед – это транспортное средство, за исключением инвалидных колясок, приводимое в движение мускульной силой человека (людей), находящегося на (в) нём. smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Витл   Помогите разобраться в вопросе свалки у РУ 0.4 кв и 10 кв.   9.5.2019, 22:32
- - Ваня Иванов   Цитата(Витл @ 9.5.2019, 22:32) ...вокруг ...   10.5.2019, 0:14
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 10.5.2019, 0:14) Раб...   10.5.2019, 0:44
|- - Сергей ДД   Цитата(Ваня Иванов @ 10.5.2019, 0:14) Раб...   10.5.2019, 8:26
|- - Витл   Цитата(Ваня Иванов @ 10.5.2019, 0:14) Ува...   12.5.2019, 10:04
- - Ваня Иванов   Цитата(Сергей ДД @ 10.5.2019, 8:26) Меры ...   11.5.2019, 17:11
- - Гость сочувствующий   ЦитатаСогласно требованиям ПУЭ 6, 7, п. 4.2.41: Те...   12.5.2019, 11:49
|- - Витл   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.5.2019, 11...   12.5.2019, 22:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Витл @ 12.5.2019, 22:31) Спасибо...   13.5.2019, 11:39
- - Бетонщик   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.5.2019, 11...   13.5.2019, 17:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Бетонщик @ 13.5.2019, 17:43) Неуже...   13.5.2019, 18:20
|- - Витл   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.5.2019, 18...   13.5.2019, 21:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Витл @ 13.5.2019, 21:35) ... Т.е н...   13.5.2019, 21:51
|- - Витл   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.5.2019, 21...   13.5.2019, 23:51
- - Гость_Дилетант_*   По ПУЭ 4.2.41 "заборы могут не предусматриват...   14.5.2019, 16:50
- - просто Гоша   Вы в местную администрацию обращались? Для Чувашии...   16.5.2019, 23:03
|- - Витл   Цитата(просто Гоша @ 16.5.2019, 23:03) Вы...   21.5.2019, 0:32
- - Бетонщик   А может быть Вы зря на хороших людей наезжаете? Он...   21.5.2019, 12:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 9:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены