Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нагрузка на ноль в трехфазной сети

Гость_Васо Вчеразашили_*
сообщение 9.5.2019, 11:56
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, с праздником! Возник такой вопрос: имеется провод 5х2,5 мм. планируется разделить его на 3 ветки. Так вот, по фазам то вопросов нет - на каждой будет автомат 16А, а выдержит ли ноль? Понимаю что вопрос диллетантский и вроде там всё нормально должно быть, но все-таки: когда берется каждая фаза по отдельности, ток в нуле же не увеличивается тупо сложением токов каждой фазы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Васо Вчеразашили_*
сообщение 9.5.2019, 13:50
Сообщение #2





Гости






Благодарю за ответы. По ходу возник ещё такой вопрос: существуют ли какие-либо ограничения по использованию разных фаз (220В) в одном помещении? Понятно, что не нужно тянуть две фазы в смежные розетки, но может что-то подобное есть в ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 9.5.2019, 17:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Васо Вчеразашили @ 9.5.2019, 13:50) *
Понятно, что не нужно тянуть две фазы в смежные розетки,


От такого есть плюс!!! При пропадании напряжения в одной розетке, в другой розетке напряжение будет!!!
На таком принципе ставят "чистые" или "красные" розетки.
Как правило, одна розетка для бытовых потребителей(например чайника), другая розетка для компьютера.
Физически стоят рядом...
Разные есть потребности в разных помещениях...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.5.2019, 18:33
Сообщение #4





Гости






Цитата(Из России @ 9.5.2019, 17:08) *
...
На таком принципе ставят "чистые" или "красные" розетки.
Как правило, одна розетка для бытовых потребителей(например чайника), другая розетка для компьютера.
Физически стоят рядом...
Разные есть потребности в разных помещениях...

Можно посмотреть здесь: ://wmpics.pics/di-EOY0.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 12:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены