Цитата(Сунцов Денис @ 8.5.2019, 6:30) *
ПУЭ п.1.8.15: Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 2, 4б, 5, 6.
ВВИ - в пункте 3. следовательно , ВВИ не требуются
И тут же в таблице 1.8.11 - нормы ВВИ ЭД аж до 0,1 кВ - это как понимать?
Уважаемый Сунцов Денис! Раскрою Вам страшную тайну, которую знают все испытатели электрооборудования. Если при измерении сопротивления изоляции электродвигателя переменного тока напряжением до 1 кВ будет получен результат ниже, чем требуется Нормами, то этот ЭД не бракуется, а испытывается повышенным напряжением промышленной частоты в соответствии с требованием следующего пункта ПУЭ-7:
Цитата
1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.
Однако грамотный испытатель не станет сразу же "пытать" повышенным напряжением ЭД с сырой или грязной изоляцией, а потребует его просушить, почистить, побаловать пропиточным лаком и снова просушить! Очень перспективным методом сушки является метод включения ЭД в работу через ПЧ на пониженное напряжение на несколько часов с последующим плавным периодическим подъёмом напряжения питания ЭД до номинального. И только тогда, когда после выполнения всех мер по восстановлению сопротивления изоляции ЭД не удалось достичь должного результата и сопротивление изоляции ЭД всё равно осталось ниже требуемой Нормами, только тогда можно "добить" повышенным напряжением изоляцию обмоток этого несчастного ЭД и сдать его в ремонт.
Однако может быть и такой вариант, когда сопротивление изоляции обмоток ЭД так и осталось ниже нормы, но ЭД выдерживает испытания повышенным напряжением согласно Норм. В этом случае можно допустить такой ЭД к эксплуатации с соответствующими оговорками в протоколе, т.е. без всяких гарантий длительной и безотказной работы этого ЭД, кроме случаев применения данного ЭД для привода ответственных механизмов или вентиляции, обеспечивающей, например, пожарную или взрывобезопасность - в этом случае решение о допуске ЭД с пониженным сопротивлением изоляции к дальнейшей эксплуатации должен принимать ответственный за электрохозяйство.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.5.2019, 0:08


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 1:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены