Испытание обмоток ЭД 6кв повышенным напряжением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание обмоток ЭД 6кв повышенным напряжением |
12.10.2018, 23:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2018 Пользователь №: 54791 |
( . ) ( . )
Сообщение отредактировал abibul - 15.10.2018, 10:21 |
|
|
![]() |
9.5.2019, 12:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
ПУЭ п.1.8.15: Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 2, 4б, 5, 6. Уважаемый Сунцов Денис! Раскрою Вам страшную тайну, которую знают все испытатели электрооборудования. Если при измерении сопротивления изоляции электродвигателя переменного тока напряжением до 1 кВ будет получен результат ниже, чем требуется Нормами, то этот ЭД не бракуется, а испытывается повышенным напряжением промышленной частоты в соответствии с требованием следующего пункта ПУЭ-7:ВВИ - в пункте 3. следовательно , ВВИ не требуются И тут же в таблице 1.8.11 - нормы ВВИ ЭД аж до 0,1 кВ - это как понимать? Цитата 1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным. Однако грамотный испытатель не станет сразу же "пытать" повышенным напряжением ЭД с сырой или грязной изоляцией, а потребует его просушить, почистить, побаловать пропиточным лаком и снова просушить! Очень перспективным методом сушки является метод включения ЭД в работу через ПЧ на пониженное напряжение на несколько часов с последующим плавным периодическим подъёмом напряжения питания ЭД до номинального. И только тогда, когда после выполнения всех мер по восстановлению сопротивления изоляции ЭД не удалось достичь должного результата и сопротивление изоляции ЭД всё равно осталось ниже требуемой Нормами, только тогда можно "добить" повышенным напряжением изоляцию обмоток этого несчастного ЭД и сдать его в ремонт. Однако может быть и такой вариант, когда сопротивление изоляции обмоток ЭД так и осталось ниже нормы, но ЭД выдерживает испытания повышенным напряжением согласно Норм. В этом случае можно допустить такой ЭД к эксплуатации с соответствующими оговорками в протоколе, т.е. без всяких гарантий длительной и безотказной работы этого ЭД, кроме случаев применения данного ЭД для привода ответственных механизмов или вентиляции, обеспечивающей, например, пожарную или взрывобезопасность - в этом случае решение о допуске ЭД с пониженным сопротивлением изоляции к дальнейшей эксплуатации должен принимать ответственный за электрохозяйство. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.5.2019, 0:08 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
abibul Испытание обмоток ЭД 6кв повышенным напряжением 12.10.2018, 23:39
ЛЕША Кто Вы?
Если это вопрос от работника ЭТЛ, то возни... 13.10.2018, 5:11
Ixtim Цитата(ЛЕША @ 13.10.2018, 6:11) ...Кто ВЫ... 13.10.2018, 10:24
Сунцов Денис НТД про ЭД-0,4 кВ: (не стал отдельно тему создават... 8.5.2019, 6:30
Гость сочувствующий Цитата(Сунцов Денис @ 8.5.2019, 6:30) ...... 8.5.2019, 10:49
Valerapol Цитата(Гость сочувствующий @ 8.5.2019, 10... 8.5.2019, 11:54
Гость сочувствующий Цитата(Valerapol @ 8.5.2019, 11:54) ... С... 8.5.2019, 13:44![]() ![]() ![]() |
|