Ситуация следующая.
Есть водонагреватель, рядом с ним есть самодельная розетка, проводка в штробе, заштукатурено, закрашено, на вилке водонагревателя есть УЗО. До прошлого сезонного отключения горячей воды включительно все работало хорошо. В этот сезон все на много интереснее. Ниже результаты моих экспериментов. 1. Кнопка на водонагревателе выключена, вставляем вилку в розетку водонагревателя => выбивает УЗО на вилке. 2. Кнопка на водонагревателе выключена, в розетку водонагревателя включаю удлинитель, вставляю вилку нагревателя в удлинитель -узо не выбивает. Как только включаю на водонагревателе кнопку - узо выбивает. 3. Если же удлинитель включить в другую розетку в этом же помещении (такую же самодельную, но на противоположной стене), то все работает нормально, ничего не выбивает. 4. Изредка все работает штатно, но спустя некоторое время (~час) узо вырубается и больше, в ближайшее время не включается. Возможно это как-то связано с температурой воды в баке. Подскажите, в чем может быть проблема? |
|
|
![]() |
8.5.2019, 17:29
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
Вытащи вилку нагревателя из розетки. Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания). УЗО сработало? замыкал через лампу - сначала фазу и землю на розетке, УЗО сработало. Фаза-ноль - все норм, лампа горит. Если в розетке перепутаны ноль и земля, то при включении любого потребителя(настольной лампы например) выбьет УЗО. А вот если владелец водонагревателя перепутал ноль с землей уже на шнуре, то будет как описывает он, но перепутать ноль с "землей" со шнура вроде как, не должен, уже все варианты он перепробовал. Еще раз повторюсь ноль- синий, "земля"желтозеленый провод на вилке отделной клеммойс двух боков, проверьте прибором. На всякий случай расцветка проводов в вилке. Это была последняя надежда, но прозвонка и перемыкание так же фазы и земли на конце провода (вилки) подключаемых к клемам терморегулятора - так же выбивает УЗО. фаза-ноль-лампа - всё ОК. Т.е. и в розетке и в вилке всё как надо. и ничего не перепутано нигде. Как теперь быть. надыбал мультиметр. Как теперь с его помощью проверить "целостность" терморегулятора и ТЭНа? (оба новых - уже не знаю что менять) - жду дельных советов - уж пора победить эту заразу! ) |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
8.5.2019, 17:49
Сообщение
#3
|
|
Гости |
замыкал через лампу - сначала фазу и землю на розетке, УЗО сработало. Фаза-ноль - все норм, лампа горит. ... Да Вас вот о чём просили: "... Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания). ..." Т.е. заземляющий контакт и "ноль" в розетке, а не "фазу"! |
|
|
8.5.2019, 18:17
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
Да Вас вот о чём просили: "... Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания). ..." Т.е. заземляющий контакт и "ноль" в розетке, а не "фазу"! ПОПРАВКА Да УЗО сработало, при перемыкании нуля и земли напрямую При перемыкании через лампочку нуля и земли - УЗО не срабатывает При отключении всех автоматов, кроме автомата на эту розетку, и перемыкании напрямую - УЗО срабатывает. что это значит? что делать? Сообщение отредактировал SergJan - 8.5.2019, 18:41 |
|
|
8.5.2019, 20:11
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Простейшая схема любого водогрея на рисунке.
Пробуй искать методом последовательного исключения. -Отсоедини провода в точке 4 от термостата защиты. Если УЗО выбивает, то смотри вилку на наличие перемычек. Если УЗО перестало выбивать, то -Присоедини провода в точке 4 и отсоедини в точке 3. Если УЗО выбивает, то проблема в термостате защиты. (можно попробовать временно включить напрямую без него) Если УЗО перестало выбивать, то -присоедини провода в точке 3 и отсоедини провода в точке 1 от нагревателя. Если УЗО перестало выбивать, то проблема в нагревателе. Если УЗО выбивает, то вероятно проблема в резулируемом термостате. Присоединить провода в точке 1 к нагревателю, а провода в точке 2 отсоединить от терморугулятора, соединить между собой, исключив влияние регулируемого термостата. Если УЗО перестало срабатывать, то утечка в термостате. Если продолжает срабатывать, то вероятно утечка и в термостате и в нагревателе. Как то так. |
|
|
8.5.2019, 20:17
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
Простейшая схема любого водогрея на рисунке. Пробуй искать методом последовательного исключения. -Отсоедини провода в точке 4 от термостата защиты. Если УЗО выбивает, то смотри вилку на наличие перемычек. Если УЗО перестало выбивать, то -Присоедини провода в точке 4 и отсоедини в точке 3. Если УЗО выбивает, то проблема в термостате защиты. (можно попробовать временно включить напрямую без него) Если УЗО перестало выбивать, то -присоедини провода в точке 3 и отсоедини провода в точке 1 от нагревателя. Если УЗО перестало выбивать, то проблема в нагревателе. Если УЗО выбивает, то вероятно проблема в резулируемом термостате. Присоединить провода в точке 1 к нагревателю, а провода в точке 2 отсоединить от терморугулятора, соединить между собой, исключив влияние регулируемого термостата. Если УЗО перестало срабатывать, то утечка в термостате. Если продолжает срабатывать, то вероятно утечка и в термостате и в нагревателе. Как то так. ой ой - давайте поподробнее. готов пойти по схеме, на на первом же шаге вопрос - что есть отключить провода на шаге 4 - это входные провода на клемы термостата регулировочного (другого нету на входе) что нужно куда воткнуть, отсоединив все провода от термостата и земли? разве может что то выбить в этом случае? куда при этих схемах и когда цеплять землю? выбивает узо именно при подключении земли Сообщение отредактировал SergJan - 8.5.2019, 20:18 |
|
|
8.5.2019, 20:24
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Землю не трогаем. Она должна быть присоединена к корпусу бойлера. Если Вы уверены, что с проводом\вилкой все нормально и никаких "блочков", через которые он проходит, больше нет, то отсоединяйте тогда в точке 3 (пусть провода пока висят в воздухе), включайте вилку в розетку и смотрите выбивает УЗО или нет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.5.2019, 20:37 |
|
|
8.5.2019, 21:41
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
Землю не трогаем. Она должна быть присоединена к корпусу бойлера. Если Вы уверены, что с проводом\вилкой все нормально и никаких "блочков", через которые он проходит, больше нет, то отсоединяйте тогда в точке 3 (пусть провода пока висят в воздухе), включайте вилку в розетку и смотрите выбивает УЗО или нет. По ходу затыка на нулевой стадии.... Земля от вилки закреплена к корпусу титана. Фаза и ноль висят в воздухе, включаю вилку в розетку - сразабывает УЗО! что это? титан креплением пробивает где то фазу или ноль? или что может быть? Сообщение отредактировал SergJan - 8.5.2019, 21:42 |
|
|
8.5.2019, 22:00
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
По ходу затыка на нулевой стадии.... Земля от вилки закреплена к корпусу титана. Фаза и ноль висят в воздухе, включаю вилку в розетку - сразабывает УЗО! что это? титан креплением пробивает где то фазу или ноль? или что может быть? т.е. если ты вытащишь вилку из розетки (т.е. как бы фаза и ноль теперь висят в воздухе) и теперь коснешься куском провода между PE розетки и корпусом титана, то у тебя срабатывает УЗО? |
|
|
8.5.2019, 22:08
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
т.е. если ты вытащишь вилку из розетки (т.е. как бы фаза и ноль теперь висят в воздухе) и теперь коснешься куском провода между PE розетки и корпусом титана, то у тебя срабатывает УЗО? Да, именно так. Соединяю землю розетки с корпусом титана напрямую - срабатывает УЗО - что это? титан запитан как то? |
|
|
8.5.2019, 22:49
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да, именно так. Соединяю землю розетки с корпусом титана напрямую - срабатывает УЗО - что это? титан запитан как то? Значит у тебя где -то обходным путем, а не через питающий провод водогрея, с фазы или с N, которые контролируются УЗО, идет утечка на корпус титана и при попытки присоединить корпус титана к земле в розетке сработает УЗО. см. рисунок. Трубы с водой от водогрея можно отсоединить? Возможно через воду идет утечка на корпус титана отчего-то, что сидит на фазе ниже УЗО (раз вода то щипет), либо корпус титана занулен, но ноль взят ниже УЗО. Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.5.2019, 23:06 |
|
|
8.5.2019, 23:25
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
Значит у тебя где -то обходным путем, а не через питающий провод водогрея, с фазы или с N, которые контролируются УЗО, идет утечка на корпус титана и при попытки присоединить корпус титана к земле в розетке сработает УЗО. см. рисунок. Трубы с водой от водогрея можно отсоединить? Возможно через воду идет утечка на корпус титана отчего-то, что сидит на фазе ниже УЗО (раз вода то щипет), либо корпус титана занулен, но ноль взят ниже УЗО. Блин а можно попроще? что проверять? Я тоже раньше думал, что может "пробивать" насосная станция - но все вышеописанные экперименты проводились при отключенного из розеток насоса и других вещей включенных в розетки. что делать и как проверять? |
|
|
8.5.2019, 23:35
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Блин а можно попроще? что проверять? Я тоже раньше думал, что может "пробивать" насосная станция - но все вышеописанные экперименты проводились при отключенного из розеток насоса и других вещей включенных в розетки. что делать и как проверять? Между нулем в розетке и корпусом водогрея замерь напряжение U. Если оно равно нулю, то измерь сопротивление R. Если R около нуля, то щит занулен. Сколько получилось? Если напряжение не равно нулю, то сопротивление не измеряй (спалишь мультиметр) Дальше схема электрооборудования квартиры нужна, чтобы разговор был предметнее. p.s. Если корпус водогрея присоединить к нулю в розетке, то УЗО не выбивает? Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.5.2019, 0:19 |
|
|
9.5.2019, 1:02
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
Между нулем в розетке и корпусом водогрея замерь напряжение U. Если оно равно нулю, то измерь сопротивление R. Если R около нуля, то щит занулен. Сколько получилось? Если напряжение не равно нулю, то сопротивление не измеряй (спалишь мультиметр) Дальше схема электрооборудования квартиры нужна, чтобы разговор был предметнее. p.s. Если корпус водогрея присоединить к нулю в розетке, то УЗО не выбивает? Видимо нужен тайм аут до завтра... Рассказываю хронологию. 1. Измеряю напряжение - между нулем розетки и землей титана - получаю 220+ 2. Замыкаю ноль в розетки и землей титана - получаю искру и ВЫБИТЫЙ АВТОМАТ РОЗЕТКИ, не УЗО 3. включаю автомат - мерию напряжение между нулем и землей титана (шаг 1) ничего наблюдаю, 0 4. Замыкаю ноль розетки и землю титана (шаг 2) ничего не вырубается - я в тупике, беру тайм аут до завтра ... НЕПОНТНО ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ Просьба знающих людей - подсказать что за магия происходит и как её победить? Сообщение отредактировал SergJan - 9.5.2019, 1:06 |
|
|
9.5.2019, 6:42
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Видимо нужен тайм аут до завтра... Рассказываю хронологию. 1. Измеряю напряжение - между нулем розетки и землей титана - получаю 220+ 2. Замыкаю ноль в розетки и землей титана - получаю искру и ВЫБИТЫЙ АВТОМАТ РОЗЕТКИ, не УЗО 3. включаю автомат - мерию напряжение между нулем и землей титана (шаг 1) ничего наблюдаю, 0 4. Замыкаю ноль розетки и землю титана (шаг 2) ничего не вырубается - я в тупике, беру тайм аут до завтра ... НЕПОНТНО ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ Просьба знающих людей - подсказать что за магия происходит и как её победить? Видимо в п.2 по невнимательности замкнул фазу в розетке и "зануленный" корпус титана, поэтому вырубило автомат. Выруби УЗО, выруби вводной рубильник, Измерь мультиметром сопротивление Rn между нулевым проводом розетки и корпусом титана. Затем измерь сопротивление Rf между фазным проводом розетки и корпусом титана. Сколько получились Rn=? и Rf=? |
|
|
9.5.2019, 7:34
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
Видимо в п.2 по невнимательности замкнул фазу в розетке и "зануленный" корпус титана, поэтому вырубило автомат. а куда делось напряжение из п.1 в пункте 3? Да и вообще откуда напряжение - если на корпусе ноль, как вы говорите? Не мог я такое перепутать, ноль у меня в левом выходе розетки - не мог я по ошибке тыкать в правый, замыкая их напрямую проводом, напряжение то я мерил между землей(корпусом) титана и левым выходом розетки пойду перемеривать и заодно сопротивление измерять Сообщение отредактировал SergJan - 9.5.2019, 7:43 |
|
|
9.5.2019, 7:56
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
а куда делось напряжение из п.1 в пункте 3? Может, как и в п. 2 спутал фазу с нулем. Я же не вижу, что ты там делаешь. Это как диагностика геморроя проктологом через аську. Позови тогда электрика, у которого всё электрооборудование твоей квартиры будет перед глазами, и тогда найти утечку будет проще, либо выкини УЗО, как это было раньше, и забудь о проблеме. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.5.2019, 8:05 |
|
|
9.5.2019, 8:52
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
Может, как и в п. 2 спутал фазу с нулем. Я же не вижу, что ты там делаешь. Это как диагностика геморроя проктологом через аську. Позови тогда электрика, у которого всё электрооборудование твоей квартиры будет перед глазами, и тогда найти утечку будет проще. Видимо прийдётся через аську. Вызывал уже электрика, с оборудованием, всё что то он мерил, звонил, в щитке что-то пробовал переключать, по итогу сказал что терморегулятор в титане, я его поменял - а толку 0. всё по прежнему. Вот я и понял, что самому прийдётся в этом ковыряться и разбираться... пойду на свежую голову всё перемерию - внимательно, о результатах сообщу. И огромное спасибо, что находите время мне отвечать! Если забыть, что я вчера там понавымеривал, то результаты таковы: При включенных автоматах 1. Напряжение между корпусом титана и нулём розетки - 3,3-3,6В 2. прямое замыканить нуля розетки и корпуса титана - УЗО НЕ выбивает, всё норм. Вырубаю общий автомат и УЗО результаты замеров 3. Сопротивление Rn в режиме 2мОм - прыгает от -700 до -1900, в режиме 200кОм - прыгает от 25-40 (прилагаю скрины) 4. Сопротивление Rf показывает стабильно 1. Сообщение отредактировал SergJan - 9.5.2019, 8:51 |
|
|
9.5.2019, 8:54
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
9.5.2019, 9:02
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
|
|
|
9.5.2019, 9:45
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
От водогрея трубы к какому нить электрооборудованию, питающемуся через Ваше УЗО, идут?
|
|
|
9.5.2019, 10:16
Сообщение
#22
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
|
|
|
9.5.2019, 11:06
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да, идут. насосная станция - которая подаёт воду из колодца. На момент всех вышеописанных замеров - отключена от сети. Значит еще что-то есть, что не выключено и имеет общуюю связь с корпусом водогрея может через воду, трубы или стенку, на которой закреплен водогрей Выключи все приборы, освещение, автоматы в щитке, в т.ч. питающие розетку водогрея тоже отключи. Оставь в работе только вводной автомат и УЗО. Затем замерь напряжение между корпусом водогрея и PE (сколько?) и присоедини корпус водогрея к Pe розетки. Если УЗО не срабатывает, то начинай по одному включать автоматы нагрузки и смотреть на каком этапе сработает УЗО. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.5.2019, 11:12 |
|
|
9.5.2019, 12:10
Сообщение
#24
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 |
Значит еще что-то есть, что не выключено и имеет общуюю связь с корпусом водогрея может через воду, трубы или стенку, на которой закреплен водогрей Выключи все приборы, освещение, автоматы в щитке, в т.ч. питающие розетку водогрея тоже отключи. Оставь в работе только вводной автомат и УЗО. Затем замерь напряжение между корпусом водогрея и PE (сколько?) и присоедини корпус водогрея к Pe розетки. Если УЗО не срабатывает, то начинай по одному включать автоматы нагрузки и смотреть на каком этапе сработает УЗО. По шагам, как обычно. 1. Выключил все автоматы кроме УЗО в входного 2. Измеряю напряжение между корпусом нагревателя и землей розетки - 1,8В 3. напрямую замыкаю перемычкой корпус нагревателя и землю розетки - УЗО не срабатывает 4. При включении всех автоматов поочерёдно - УЗО не сработало. 5, Как итог имею включеннные все автоматы. Перемкнутая земля титана и земля розетки титана - УЗО не срабатывает (отличается от результатов вчера, когда такое перемыкание выбивало УЗО Может можно уже титан пробовать включать? P.S. мои мысли и наблюдения - ситуация кардинальным образом у меня поменялась, после вчерашнего замыкания нуля розетки и земли титана и выбивания при этом автомата розетки. Могло ли это действо что-то поменять у меня в проводке, что-то разомкнуть? Как вариант - быть может как то побился перемыкающий провод - пойду пока тестировать этот вариант другим проводом - но маловероятно, провод многожильный в оплётке.... Сообщение отредактировал SergJan - 9.5.2019, 12:12 |
|
|
Гость_Александр_* Водонагреватель начал выбивать УЗО 6.6.2014, 12:44
Работник Короткое замыкание в водонагреватели. Другая розет... 6.6.2014, 12:52
lanchakov Наиболее вероятная причина пробитый ТЭН. ТЭН под з... 6.6.2014, 13:22
Гость_Александр_* Таки догадывался. Спасибо, попробую. 6.6.2014, 13:41
Алексей_С Здравствуйте!
У меня примерно похожая проблема... 26.7.2014, 19:30
lanchakov Алексей_С, ответ выше я дал!
В приборе утечка... 26.7.2014, 19:38
Алексей_С А можете пояснить, что такое УЗО и по какому принц... 26.7.2014, 21:21
Гость_Лой_* Здравствуйте. Устройство защитного отключения. Пре... 26.7.2014, 21:59
Коляныч Добрый день! Возник вопрос по УЗО, решил задат... 8.8.2014, 15:58
uvk2 ЦитатаСтоят 3 УЗО, по одному на каждую фазу.Три од... 8.8.2014, 17:12
SAIGAK Цитата(uvk2 @ 8.8.2014, 17:12) Три однофа... 8.8.2014, 17:32
savelij® ЦитатаРЕ и N между собой не связаны.Что вполне нор... 8.8.2014, 17:49
Гость Только что починил свой, оказался конденсат между ... 23.6.2015, 2:12
ez81 Великое в простом. 23.6.2015, 9:26
Гость_Андрей_* Помогите пожалуйста разобраться.
Что-то не хороше... 22.7.2015, 2:02
Sinus Пипец.
Цитатано потекла вода из под клавиши регул... 22.7.2015, 4:14
шахтер Цитата(Sinus @ 22.7.2015, 5:14) Пипец.
... 22.7.2015, 6:15
Sinus ЦитатаОх не скажите.
Я имел ввиду само устройство,... 22.7.2015, 7:29
razread Если потекла вода из под клавиш значит нужно нести... 22.7.2015, 9:44
Fktrctq Привет. Может поможете с моей проблемой?
На моём в... 27.2.2017, 19:55
с2н5он удлинитель с заземляющим контактом? 27.2.2017, 20:00
Volt380 а вода не щипается, когда "всё работает... 27.2.2017, 22:37
андрей палыч Всем доброго времени суток!У меня проблема в с... 25.1.2018, 8:21
Костян челябинский Ну если для вас фраза ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТА... 25.1.2018, 9:37
андрей палыч так подскажи что и как продиагностировать,а то я с... 25.1.2018, 14:24
Ixtim Цитата(андрей палыч @ 25.1.2018, 15:24) .... 25.1.2018, 16:27
Костян челябинский Цитата(андрей палыч @ 25.1.2018, 16:24) т... 25.1.2018, 19:14
Ixtim Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2018, 19... 31.1.2018, 17:02
Гость действительно просушил феном и все заработало,веро... 31.7.2018, 7:20
fground дарова. после чистки от накипи металлическим преде... 8.9.2018, 23:20
Гость сочувствующий Цитата(fground @ 8.9.2018, 23:20) ... пос... 9.9.2018, 12:52
Ixtim значит, мог... 9.9.2018, 6:53
fground может покрасить фланец сухих тенов термостойкой кр... 9.9.2018, 10:21
Костян челябинский Цитата(fground @ 9.9.2018, 12:21) может п... 9.9.2018, 14:12
fground уже купил термостойкую эмаль. забыл упомянуть, что... 9.9.2018, 15:36
Инк Цитата(fground @ 9.9.2018, 14:36) что ска... 9.9.2018, 17:36
fground докладываю: включил бойлер в обход УЗО. начало шип... 10.9.2018, 21:26
Dimka1 соображаешь 10.9.2018, 21:40
Гость_Сергей_* Устал уже, выбивает узо - при установки вилки в ро... 30.4.2019, 8:09
ЛЕША Цитата(Гость_Сергей_* @ 30.4.2019, 12:09)... 30.4.2019, 9:18
гудвин 30 Проверяли термостат. подключали к контактам вилку.... 30.4.2019, 10:24
Гость_SergJan_* Цитата(ЛЕША @ 30.4.2019, 9:18) Дык, когда... 30.4.2019, 12:17
SergJan Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 12:17... 30.4.2019, 12:22
ЛЕША Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 16:17... 30.4.2019, 12:30
Roman D Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 12:17... 30.4.2019, 12:38
Гость Термостат без проблем можно найти по артикулу 6912... 30.4.2019, 12:18
SergJan Вот с шитком, узо, и т.п. я точно не очень дружу. ... 30.4.2019, 12:50
ЛЕША Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 16:50) На счё... 30.4.2019, 12:56

SergJan Цитата(ЛЕША @ 30.4.2019, 12:56) Вполне...... 30.4.2019, 13:03
Dimka1 Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 12:50) 1. Щек... 30.4.2019, 13:23
SergJan Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 13:23) В инстр... 30.4.2019, 14:18
Dimka1 Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 14:18) А что ... 30.4.2019, 14:53
SergJan Смущает, что когда даже автомат на эту розетку выр... 30.4.2019, 17:58
Dimka1 Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 17:58) Смущае... 30.4.2019, 18:46
SergJan Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 18:46) Вытащи ... 6.5.2019, 9:41
Сергей ДД Если в розетке перепутаны ноль и земля, то при вкл... 30.4.2019, 23:52
Итак Добрый день!
Нагреватель THERMEX вырубил паке... 6.5.2019, 18:16
Null Цитата(Итак @ 6.5.2019, 18:16) . При подк... 6.5.2019, 18:47
Костян челябинский Сначала рассказать что такое пакетник 6.5.2019, 18:20
Итак УЗО в щитке 6.5.2019, 18:27
Костян челябинский И что тогда непонятного? Оно мягко намекает на то ... 6.5.2019, 18:30
Итак Спасибо Костян за исчерпывающий ответ. А не могли ... 6.5.2019, 18:36
Костян челябинский Чаще всего выходят из строя нагревательные элемент... 6.5.2019, 18:41
Итак Спасибо. Т.е. своими руками не получится... Тогда ... 6.5.2019, 18:43
Костян челябинский Цитата(Итак @ 6.5.2019, 20:43) Спасибо. Т... 6.5.2019, 19:08
Итак Не угадали. Для проверки исправности розетки. Снач... 6.5.2019, 18:52
Null Защитный проводник служит для соединения заземленн... 6.5.2019, 19:05
Итак Спасибо всем за помощь. Все-таки вызывать мастера,... 6.5.2019, 19:49
шахтер Цитата(Итак @ 6.5.2019, 19:49) Спасибо вс... 6.5.2019, 21:48
Dimka1 Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 12:10) Может м... 9.5.2019, 12:30
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 12:30) Валяй
... 9.5.2019, 12:59
Dimka1 А трубы к титану идут пластиковые? 9.5.2019, 13:01
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 13:01) А трубы ... 9.5.2019, 13:03
Dimka1 Ну чё, залил воды то? Как идет "полёт"? 9.5.2019, 13:18
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 13:18) Ну чё, з... 9.5.2019, 13:32
Dimka1 Цитата(SergJan @ 9.5.2019, 13:32) отсюда ... 9.5.2019, 13:51
SergJan Цитата(Dimka1 @ 9.5.2019, 13:18) Ну чё, з... 9.5.2019, 16:50![]() ![]() ![]() |
|