Доброго времени суток!
Хочу обратиться к профессионалам по расчету токов КЗ. Столкнулся с необходимостью расчета токов К.З. ранее мне не приходилось считать токи короткого замыкания в трансформаторных подстанциях. Может кто-нибудь поделиться примером расчета в Ворде-? Суть - нужно посчитать токи короткого замыкания в двух новых трансформаторных подстанциях 10/0,4кВ, одна из них проходная, вторая тупиковая. Проходная подстанция 2х63 кВА запитана от существующей кабелем ПвБП 3х50/16 длиной 230м, тупиковая 2х63кВА от проходной кабелем ПвБП 3х50/16 - длиной 820м. По расчету специалиста ток однофазного К.З. на шинах РУ-0,4кВ в обоих ТП -у него получается - 66А, мне в это совсем не верится, кто может помочь с расчетом? Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 29.4.2019, 13:45 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Максимальный ток КЗ нужен для проверки термической стойкости и выбора коммутационной способности аппаратов. Минимальный ток нужен для выбора защиты и проверки ее чувствительности. Для сетей с изолированной нейтралью максимальный это трехфазный в начале линии, минимальный - двухфазный в конце. Может понадобиться минимальный в начале линии (двухфазный) для проверки вышестоящей защиты. Для сетей с глухозаземленной нейтралью максимальный - трехфазный, минимальный - однофазный в конце линии.
По формулам чем отличаются однофазные от трехфазных - сопротивлением элементов в них входящих. Для выше кВ, когда 1ф не считается, то 2ф получается из 3ф через коэффициент. Для 0,4 обычно сразу считается 1ф через сопротивление фаза-ноль и сопротивления трансформатора для однофазного КЗ (справочное, зависит от схемы соединения обмоток). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |