Заземление

sept
сообщение 5.5.2019, 9:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 19.9.2009
Пользователь №: 15595



Добрый день! Подскажите пож-ста!!!! На даче несколько построек ,около основного дома сделан контур заземления (380в),до сарая 53 метра ,в продаже был только кабель 4*4..вопрос ,заземление кидать проводом ,каким нибудь пв-1 от домового щитка,или же у сарая надо делать свой контур?спасибо...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
off.open
сообщение 5.5.2019, 12:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(sept @ 5.5.2019, 9:57) *
Подскажите пож-ста!!!! На даче несколько построек ,около основного дома сделан контур заземления (380в),до сарая 53 метра ,в продаже был только кабель 4*4..вопрос ,заземление кидать проводом ,каким нибудь пв-1 от домового щитка,или же у сарая надо делать свой контур?
Вы не указали, в доме у Вас, система TN-C-S или ТТ?
В первом случае "кидать" желательно, но не обязательно ... во-втором случае "кидать" смысла нет ... и как выше указали - обязательно делать "свое заземление" у сарая.
з.ы. на рис. оба варианта ...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.5.2019, 13:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18412
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 5.5.2019, 12:13) *
TN-C-S или ТТ?
В первом случае "кидать" желательно, но не обязательно
Вряд ли сарай без освещения, пятипроводка при TN показана


Для соответствию рисунку 31В1 без дополнительного проводника кабелю 4х4 (из непонятного металла) сечения не хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 5.5.2019, 15:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 5.5.2019, 13:27) *
Вряд ли сарай без освещения, пятипроводка при TN показана
Я не понял.
Цитата
Для соответствию рисунку 31В1 без дополнительного проводника кабелю 4х4 (из непонятного металла) сечения не хватает.
По моему, нет запрета, иметь в сарае ТТ.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.5.2019, 17:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18412
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 5.5.2019, 15:20) *
По моему, нет запрета, иметь в сарае ТТ.
И по моему )) В цитатке речь про рис.31В1, про "первый случай"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения