![]() Заземление станков , Соединение нулей на корпусе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление станков , Соединение нулей на корпусе |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброе утро.
Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули. На ЩР ТN-S. И, если допустимо, в каких случаях? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Проблема в том, куда деть пятый N проводник. Ответ был дан верный - на дополнительно оборудованную изолированную от корпуса шину.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Проблема в том, куда деть пятый N проводник. Ответ был дан верный - на дополнительно оборудованную изолированную от корпуса шину. Так-то оно так, только тут могут быть нюансы. Поскольку станки старые, N может сидеть и на корпусе станка. Тогда надо N с корпуса убирать. Это одно, второе - станки, по мимо N на корпусе могут быть заземлены ещё и металлической полосой. В общем тут всё подробно описать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Так-то оно так, только тут могут быть нюансы. Поскольку станки старые, N может сидеть и на корпусе станка. Тогда надо N с корпуса убирать. Это одно, второе - станки, по мимо N на корпусе могут быть заземлены ещё и металлической полосой. В общем тут всё подробно описать. Автор все подробно описал.Если в станке нет рабочего нуля то либо оставте его пустым либо как уже предлагалось на отдельную шину. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Автор все подробно описал.Если в станке нет рабочего нуля то либо оставьте его пустым либо как уже предлагалось на отдельную шину. Он писал, что имеются однофазные потребители, т.е. "нуль" присутствует. Также писал, что питание осуществляется по пятипроводной схеме, т.е. и пятый провод подключен, но не написал, почему он считает, что так не правильно, и что он понимает под "пятый провод теряет смысл"(с). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |