![]() Пример расчета токов КЗ для трансформаторной подстанции , Может кто-нибудь поделиться примером расчета токов К.З. - ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пример расчета токов КЗ для трансформаторной подстанции , Может кто-нибудь поделиться примером расчета токов К.З. - ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Доброго времени суток!
Хочу обратиться к профессионалам по расчету токов КЗ. Столкнулся с необходимостью расчета токов К.З. ранее мне не приходилось считать токи короткого замыкания в трансформаторных подстанциях. Может кто-нибудь поделиться примером расчета в Ворде-? Суть - нужно посчитать токи короткого замыкания в двух новых трансформаторных подстанциях 10/0,4кВ, одна из них проходная, вторая тупиковая. Проходная подстанция 2х63 кВА запитана от существующей кабелем ПвБП 3х50/16 длиной 230м, тупиковая 2х63кВА от проходной кабелем ПвБП 3х50/16 - длиной 820м. По расчету специалиста ток однофазного К.З. на шинах РУ-0,4кВ в обоих ТП -у него получается - 66А, мне в это совсем не верится, кто может помочь с расчетом? Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 29.4.2019, 13:45 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...По расчету "специалиста" ток однофазного К.З. на шинах РУ-0,4кВ в обоих ТП - у него получается - 66А, мне в это совсем не верится... Программа "Аврал 3.0" выдаёт следующие результаты для Ваших исходных данных: Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для проходной ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 20 С): iу = 700 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 688 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 487 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для проходной ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 60 С): iу = 626 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 620 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 438 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для тупиковой ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 20 С): iу = 192 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 192 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 135 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для тупиковой ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 60 С): iу = 165 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 165 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 117 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Программа "Аврал 3.0" выдаёт следующие результаты для Ваших исходных данных: Программа Аврал тут не поможет. Она считает токи КЗ в сетях 0,4 кВ. В той методике вторичное напряжение принимается равным номинальному. Т.е. больше этих токов быть не может. А вот при расчете по методикам для выше 1 кВ, если линия ВН слишком длинная, то в меньшую сторону результат на стороне 0,4 может измениться от такового по методике для 0,4. В ворде формул у меня нет т.к. у нас в оформлении они вообще отсутствуют. Только итоговые значения в точках сети. Чтобы рассчитать ток КЗ в сети выше 1 кВ вам нужна исходная точка в которой вы знаете ток КЗ или мощность КЗ или эквивалентное сопротивление системы и параметры линии(ий) от нее до искомого места. Ваш расчет запакуйте и прикрепите. Или конвертируйте в pdf. Сообщение отредактировал Pantryk - 29.4.2019, 20:37 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |