Помогите восполнить пробелы , Три вопроса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите восполнить пробелы , Три вопроса |
19.4.2019, 20:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
1. "ПУЭ, п. 1.7.33: заземление или зануление электроустановок следует выполнять: при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока – во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48); ...". Вопрос: в частном доме трехфазный четырехжильный сибовский ввод. Имеется электронагреватель, к которому подводится лишь три фазы и земля (ноль там не предусмотрен). Как я его еще должен занулить? Или не должен? Если нет, то почему? Тот же вопрос в отношении, к примеру, стиральной машинки, к розетке для которой подходит трехжильный провод (фаза-ноль и земля).
2. В том же доме сделано свое заземление (ибо оно не приходит с линии). Во внутридомовом щитке две шины (ноль и земля). Вопрос: их нужно между собой соединять? И вообще: в каких случаях соединяются? 3. Существует известное высказывание: "Отгорел ноль - в розетках может появиться напряжение, намного выше 220, отчего может выйти из строя аппаратура". Вопросы: 3.1. Это актуально только для домов с трехфазным вводом или и для квартир современных многоэтажек? 3.2. Как аппаратура может выйти из строя, если ноль отгорел (она просто не включится же)? |
|
|
![]() |
26.4.2019, 12:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А как же поступить с тем, что само название системы TN подразумевает наличие заземленной нейтрали - terra neutrale? Оставим в покое отменённые ГОСТы (суть вопроса не в этом) и обратимся к действующему международному ГОСТ 30331.1-2013Цитата 312.2 Типы заземления системы Первая буква устанавливает наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением: Т - одна из частей источника питания, находящихся под напряжением, заземлена. I - все части источника питания, находящиеся под напряжением, изолированы от земли или одна из частей, находящихся под напряжением, заземлена через большое полное сопротивление. Вторая буква указывает на заземление открытых проводящих частей электроустановки или на наличие электрического соединения между открытыми проводящими частями и заземленной частью источника питания, находящейся под напряжением: Т - открытые проводящие части заземлены независимо от наличия или отсутствия заземления какой-либо части источника питания, находящейся под напряжением; N - открытые проводящие части имеют непосредственное соединение с заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением, выполненное с помощью PEN-, PEM-, PEL-проводников или защитных проводников (РЕ). Здесь тоже нет упоминания об обязательном и исключительном заземлении нейтрали. Следовательно, буква N в обозначении типа заземления не является условием обязательного заземления нейтрали источника питания! В системе TN может быть заземлён и линейный (фазный) проводник! Вот об этом я хотел напомнить всем участникам данной дискуссии. А то, что ГОСТы у нас меняются "как перчатки" - неудивительно, значит это кому-то выгодно... Цитирую дальше: Цитата ГОСТ 30331.1-2013, п. 312.2.1.1 Системы с одним источником питания. Системы питания при типах заземления системы TN имеют одну часть источника питания, находящуюся под напряжением, непосредственно заземлённую. Открытые проводящие части электроустановки присоединены к этой части, находящейся под напряжением, посредством защитных проводников. В зависимости от устройства нейтрального или заземлённого фазного и защитного проводников различают три типа системы TN: - система TN-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-S), в которой во всей системе используют отдельный защитный проводник; - система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземлённого фазного и защитного проводников. В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделён на нейтральный или заземлённый фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки; - система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников. Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
adp Помогите восполнить пробелы 19.4.2019, 20:17
Сергей ДД 3,1 Актуально для всех, только в домах с трехфазны... 19.4.2019, 22:04
шахтер Цитата(Сергей ДД @ 19.4.2019, 22:04) Если... 30.4.2019, 18:16
с2н5он Цитата(adp @ 19.4.2019, 20:17) их нужно м... 20.4.2019, 1:36
Zolan77 Цитата(adp @ 19.4.2019, 20:17)
Ответы на... 20.4.2019, 10:02
Null Цитата(adp @ 19.4.2019, 21:17) 1. "П... 21.4.2019, 14:29
adp Благодарю за ответы! 21.4.2019, 22:27
adp Смотря что иметь ввиду под "работаю в этой те... 24.4.2019, 9:26
Олега Цитата(adp @ 24.4.2019, 9:26) .. просвеща... 24.4.2019, 11:26
adp Еще вопросы (может, кто не поленится все прочесть,... 24.4.2019, 11:10
off.open Цитата(adp @ 24.4.2019, 12:10) 1. На опор... 24.4.2019, 13:28
Олега Цитата(off.open @ 24.4.2019, 13:28) ... у... 24.4.2019, 14:01
adp Хорошо. Не буду напрягать больше. Правда, тогда те... 24.4.2019, 11:32
Олега Цитата(adp @ 24.4.2019, 11:32) .. так мож... 24.4.2019, 13:08
с2н5он 1 и 1.1. повторное и контур могут отличаться тольк... 24.4.2019, 12:18
adp Благодарю 24.4.2019, 12:56
adp Даааа, прав Олег: нужно самому грызть и вникать.. ... 24.4.2019, 14:17
off.open Цитата(adp @ 24.4.2019, 15:17) Даааа, пра... 24.4.2019, 16:18
adp Ясно, спасибо. На рис. в ТТ расстояние между зазем... 24.4.2019, 17:39
Олега Цитата(adp @ 24.4.2019, 17:39) На рис. в ... 25.4.2019, 1:47
Ваня Иванов Слегка подправил схему уважаемого коллеги off.open... 24.4.2019, 20:06
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 24.4.2019, 21:06) Сл... 25.4.2019, 14:02
Олега Цитата(off.open @ 25.4.2019, 14:02) .. пр... 25.4.2019, 20:11
off.open Цитата(Олега @ 25.4.2019, 20:11) Откуда э... 26.4.2019, 5:49
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 25.4.2019, 14:02) ... я... 25.4.2019, 15:32
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 16:32) Та... 25.4.2019, 16:18
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 25.4.2019, 16:18) ... я... 25.4.2019, 17:56
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 17:56) А ... 25.4.2019, 19:31
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 17:56) ..... 25.4.2019, 19:40

off.open Цитата(Олега @ 25.4.2019, 19:40) Нешто оп... 25.4.2019, 19:46
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 17:56) ..... 25.4.2019, 19:50
off.open Ради бога ... он меня пытает ... потерпите, плиз... 25.4.2019, 19:54
с2н5он отменяли 26.4.2019, 0:06
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 25.4.2019, 16:18) Там в... 26.4.2019, 10:44
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 10:44) Чт... 26.4.2019, 11:40
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 10:44) А... 26.4.2019, 11:52
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 11:44) Не... 26.4.2019, 11:59
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 10:44) Чт... 26.4.2019, 12:00
Tad Цитатапродолжают наивно верить, что система TN - э... 26.4.2019, 11:00
off.open Цитата(Tad @ 26.4.2019, 12:00) А как же п... 26.4.2019, 11:49
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 12:34) Ос... 26.4.2019, 14:02
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 26.4.2019, 14:02) Нехрен и... 26.4.2019, 17:39
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 17:39) ..... 26.4.2019, 19:45
Гость Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 17:39) не... 26.4.2019, 20:22
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 17:39) А ... 27.4.2019, 9:36
off.open Ваня Иванов, можно поинтересоваться?
Связи с чем у... 28.4.2019, 7:28
Олега Так Ваня и #34-й подшаманил..
Вань, тебе уже да... 28.4.2019, 11:53
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 30.4.2019, 18:16) ...в ст... 1.5.2019, 13:41
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) Для... 1.5.2019, 14:18
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) Юра... 1.5.2019, 14:22
шахтер Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) Юра... 2.5.2019, 8:10
Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 8:10) Да это по... 2.5.2019, 9:32
шахтер Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 9:32) Рассмотри... 2.5.2019, 11:42
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) Никогда ... 2.5.2019, 12:31
Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) Никогда ... 2.5.2019, 12:33

Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:33) Покажи м... 2.5.2019, 12:39

шахтер Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:33) Покажи м... 2.5.2019, 14:41

Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 14:41) Ну да не... 2.5.2019, 15:00

шахтер Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 15:00) Дык не я... 2.5.2019, 15:55
Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) И еще РЕ... 2.5.2019, 12:41
Гость_Дачник_* Как должно быть:
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11... 3.5.2019, 12:58
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 1.5.2019, 14:18) Раз и два... 1.5.2019, 18:49
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 18:49) Для... 1.5.2019, 19:21
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 18:49) P.S... 2.5.2019, 7:51
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:41) У многих... 2.5.2019, 13:28
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) ...... 2.5.2019, 15:23
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) Кое... 3.5.2019, 10:28
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) .. ... 3.5.2019, 11:44
шахтер Так же добавлю ситуация явно просто выдуманная для... 2.5.2019, 17:24
Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 17:24) Так слев... 2.5.2019, 18:01
шахтер Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 18:01) Смотреть... 2.5.2019, 20:36
Dimka1 Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 20:36) Так чита... 2.5.2019, 22:19
шахтер Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 22:19) Ну понят... 3.5.2019, 6:10
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2019, 15... 2.5.2019, 18:52
S-cream Про вводы в дом история моя прошлой осени.
Клент,... 3.5.2019, 8:27
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 3.5.2019, 11:44) Никаких н... 3.5.2019, 11:57
Олега Нет на рисунке щитка с вводными клеммами (как у те... 3.5.2019, 12:50
Сергей ДД Картинка на тему. Без коментариев здесь 3.5.2019, 12:56
Олега Пойду-ка пройдусь вокруг своего нового жилого дома... 3.5.2019, 12:59
Ваня Иванов А если более внимательно прочесть названия рисунко... 3.5.2019, 13:16
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 13:16) Тол... 3.5.2019, 15:42
Сергей ДД Вставлю картинку по теме. 3.5.2019, 13:17
Ваня Иванов Цитата(Сергей ДД @ 3.5.2019, 13:17) Встав... 3.5.2019, 13:36
шахтер Олега, ну ввод в многоквартирный дом это шкаф ВРУ,... 3.5.2019, 16:55
Олега Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) .. ввод ... 3.5.2019, 19:27
с2н5он Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) В частно... 3.5.2019, 19:38
Олега Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) В частно... 3.5.2019, 20:32
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 3.5.2019, 15:42) ...Еще ра... 3.5.2019, 17:56
S-cream ЦитатаЯ почти 20 лет отработал в электросетях и чт... 3.5.2019, 19:35
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 3.5.2019, 15:42) Уф-ф.., с... 4.5.2019, 10:16
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:16) В т... 4.5.2019, 10:39
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:16) Пер... 4.5.2019, 10:43
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 4.5.2019, 10:29) ...ни оди... 4.5.2019, 10:41
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 4.5.2019, 10:43) Нормал... 4.5.2019, 10:48
Олега Цитата(Олега @ 4.5.2019, 10:29) *
...ни один здрав... 4.5.2019, 11:05
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 4.5.2019, 11:05) По твоим ... 4.5.2019, 11:20
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 11:20) По ... 4.5.2019, 11:36
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 4.5.2019, 11:36) А наиперв... 4.5.2019, 11:48![]() ![]() |
|