![]() Подключение эл. счётчика через трансформатор тока. , Помогите подобрать трансформатор тока... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение эл. счётчика через трансформатор тока. , Помогите подобрать трансформатор тока... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.4.2019 Пользователь №: 55598 ![]() |
Доброго дня, Вам, люд энергетический! Сразу опишу задачу... Нужно установить эл. счётчик через трансформаторы тока, при том что значение тока нагрузки не превышает допустимых значений тока на эл. счетчике при прямом включении... Есть ли вообще такая возможность и какие трансформаторы выбрать? При этом показания должны быть точными (более-менее)...
Заранее благодарен за ответ... Сообщение отредактировал Дядя Гор - 24.4.2019, 1:45 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Если учёт коммерческий, то при приемке инспектор Энергосбыта может не принять.
А смысл этого подключения? Так-то у того же ИЕКа есть ТТ от 10/5.... Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.4.2019, 2:09 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |