Привет. Подскажите если есть замеры токов по высокой и низкой стороне трансворматора, как и в мощность перевести и проверить правильно ли выдает трансформатор, сколько теряется?
|
|
|
![]() |
18.4.2019, 2:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Давайте оставим пока все косинусы и т.п. А вспомним основное соотношение токов и напряжений для трансформатора.
U1/U2=I2/I1 - это закон. И от этого соотношения никуда не денешься.. Подставляем ваши значения: А если предположить что напряжение 6000 и 380 соответственно 6000/380=15,79 - это т.н "коэффициент трансформации по напряжению" Так как вы предоставили сумму токов по фазам, то дели ваши значения на 3: По моим данным если брать сумму токов по трем фазам то выходит: ВН 14A НН 494А (494/3)/(14/3)=35,28 - коэффициент трансформации по току. Подставляем в основное соотношение и видим, что 15,79 ну ни как не равно 35,28. Отсюда делаем вывод, что данный вами транс работает только на бумаге, а в реальности так быть не может. Трансформатор работает неправильно. Поэтому все вышеданные формулы "не работают", т.к потребление по стороне ВН гораздо меньше потребления по стороне НН. Вроде генерации получается. Делаем второй вывод: -вопрошающий является злостным троллем, т.к вторую страницу парит мозги не зарегистрировавшись; -вопрошающий является студентом и решает хитрую задачу... Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.4.2019, 3:25 |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 3:49
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Давайте оставим пока все косинусы и т.п. А вспомним основное соотношение токов и напряжений для трансформатора. U1/U2=I2/I1 - это закон. И от этого соотношения никуда не денешься.. Подставляем ваши значения: 6000/380=15,79 - это т.н "коэффициент трансформации по напряжению" Так как вы предоставили сумму токов по фазам, то дели ваши значения на 3: (494/3)/(14/3)=35,28 - коэффициент трансформации по току. Подставляем в основное соотношение и видим, что 15,79 ну ни как не равно 35,28. Отсюда делаем вывод, что данный вами транс работает только на бумаге, а в реальности так быть не может. Трансформатор работает неправильно. Поэтому все вышеданные формулы "не работают", т.к потребление по стороне ВН гораздо меньше потребления по стороне НН. Вроде генерации получается. Делаем второй вывод: -вопрошающий является злостным троллем, т.к вторую страницу парит мозги не зарегистрировавшись; -вопрошающий является студентом и решает хитрую задачу... Здравствуйте. Это реальные замеры были, может имеют значения цена деления по клещам ? И почему вы напряжение общее делите, а ток по одной фазе берете? |
|
|
18.4.2019, 4:51
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Это реальные замеры были, может имеют значения цена деления по клещам ? Измерять тоже нужно уметь. И клещами пользоваться тоже нужно учиться. И почему вы напряжение общее делите, а ток по одной фазе берете? Господин хороший, Вы кто? Зачем Вам всё это? Что такое "фазные/линейные" токи/напряжения знаете? Так, давайте выкладывайте ВСЕ данные по трансформатору - напряжения, токи фазные, габаритная мощность. Хорош уже издеваться... |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 7:23
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Измерять тоже нужно уметь. И клещами пользоваться тоже нужно учиться. Господин хороший, Вы кто? Зачем Вам всё это? Что такое "фазные/линейные" токи/напряжения знаете? Так, давайте выкладывайте ВСЕ данные по трансформатору - напряжения, токи фазные, габаритная мощность. Хорош уже издеваться... Трансформатор 400 ква, 6/0.4 Токи: Высокая 5, 5, 4 Низкая 166, 175, 153 |
|
|
18.4.2019, 9:08
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Трансформатор 400 ква, 6/0.4 Смотрите: номинальные токи для этого тр-ра Iвн= 400/(1.73*6)=38.53A Iнн=400/(1.73*0.4)=578.03A Коэффициент трансформации Ктр=6/0,4=578,03/38,53=15 100% измерения проведены очень некорректно. Чем и как проводили измерения? Особенно на стороне ВН. Если высоковольтными клещами, то на каком пределе? Да, и учесть, что стрелочные клещи в начале шкалы имеют довольно большую погрешность. ЗЫ, если бы были такие трансформаторы, Россети разорились бы... ЗЫ,ЗЫ. Для таких измерений нужны совсем другие приборы более высокого класса точности. Для сведения потери ХХ 800-950Вт для тр-ра 400кВА. Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.4.2019, 9:41 |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 10:02
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Смотрите: номинальные токи для этого тр-ра Iвн= 400/(1.73*6)=38.53A Iнн=400/(1.73*0.4)=578.03A Коэффициент трансформации Ктр=6/0,4=578,03/38,53=15 100% измерения проведены очень некорректно. Чем и как проводили измерения? Особенно на стороне ВН. Если высоковольтными клещами, то на каком пределе? Да, и учесть, что стрелочные клещи в начале шкалы имеют довольно большую погрешность. ЗЫ, если бы были такие трансформаторы, Россети разорились бы... На стороне ВН по клещам было 30 предел, но я не до конца понимаю что это значит |
|
|
18.4.2019, 11:46
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
На стороне ВН по клещам было 30 предел, но я не до конца понимаю что это значит На переключателе была цифра 30? А конечное деление на шкале какое? В конце шкалы какая цифра? ЗЫ. Повторю вопрос - Вы кем работаете? Уважаемый Святослав! Как видно, Вы окончательно запутались Не, от этого вообще голова взорвётся....Кажется, для ТСа, это вообще "китайская грамота"... |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 13:00
Сообщение
#9
|
|
Гости |
На переключателе была цифра 30? А конечное деление на шкале какое? В конце шкалы какая цифра? ЗЫ. Повторю вопрос - Вы кем работаете? Не, от этого вообще голова взорвётся....Кажется, для ТСа, это вообще "китайская грамота"... Какое значение в конце я уточню у тех кто мерял. Если допустим там 100 будет, что дальше делать? Извините за тупые вопросы. Но мне нужно узнать грубо говоря сколько киловат заходит в трансформатор и сколько выходит. За минусом потерь эти значения должны быть примерно равными я так понимаю |
|
|
18.4.2019, 13:30
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Какое значение в конце я уточню у тех кто мерял. Если допустим там 100 будет, что дальше делать? Значит показания на шкале умножать на 30/100=0,3 Извините за тупые вопросы. Но мне нужно узнать грубо говоря сколько киловат заходит в трансформатор и сколько выходит. Откройте тайну, зачем Вам это надо? Пожалуйста!!. А то из Вас информацию уже надоело вытаскивать... За минусом потерь эти значения должны быть примерно равными я так понимаю Приблизительно да. Выше Ваня Иванов методичку скинул. Изучайте. |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 14:07
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Значит показания на шкале умножать на 30/100=0,3 Откройте тайну, зачем Вам это надо? Пожалуйста!!. А то из Вас информацию уже надоело вытаскивать... Приблизительно да. Выше Ваня Иванов методичку скинул. Изучайте. На клещах шкала с цифрами в два ряда Первый ряд 0 3 6 9 12 15 Второй ряд 0 100 200 300 Ток по ВН 14А Ток по НН 494А Трансформатор 400 Ква 6/0.4 Вот в киловатах как узнать сколько зашло и сколько вышло? Потери в самом трансформаторе учитывать не нужно |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 14:09
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Дайте мне, подалуйста, эти две чертовы цыфры, то сейчас голова взорвется))))))) Спасибо
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.4.2019, 14:25
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Ток по фазам ВН
А 5А В 5А С 4А В переводе по клещам я так понимаю это 10 10 и 8 Общий ток по трем фазам 28А по ВН В киловатах это 28*0.9*1.73*6=261 квт на входе Ток по фазам НН А 166А В 175А С 153А Общий ток по трем фазам 494А по НН В киловатах это 494*0.38*0.9*1.73=292 квт Что не так сделал? |
|
|
Святослав Проверка трансформатора 17.4.2019, 9:33
zendo057 НИ че не понял. 17.4.2019, 12:37
Гость Цитата(zendo057 @ 17.4.2019, 12:37) НИ че... 17.4.2019, 16:33
zendo057 Цитата(Гость @ 17.4.2019, 15:33) Есть зам... 17.4.2019, 17:56
Гость Цитата(zendo057 @ 17.4.2019, 17:56) Мощно... 17.4.2019, 20:02
Сергей ДД Цитата(Гость @ 17.4.2019, 20:02) Нагрузка... 17.4.2019, 21:41

Гость Цитата(Сергей ДД @ 17.4.2019, 21:41) Если... 17.4.2019, 21:47

rosck Цитата(Гость @ 17.4.2019, 21:47) Спасибо.... 17.4.2019, 21:54

Гость Цитата(rosck @ 17.4.2019, 21:54) А поиско... 17.4.2019, 22:06
zendo057 Цитата(Гость @ 17.4.2019, 20:02) Нагрузка... 17.4.2019, 22:08
Гость Цитата(zendo057 @ 17.4.2019, 22:08) Транс... 17.4.2019, 22:16
Гость Имеется ввиду что на трансформаторе есть потребите... 17.4.2019, 22:20
Сергей ДД Цитата(Гость @ 17.4.2019, 22:20) Нужно пр... 17.4.2019, 23:22
Гость Цитата(Святослав @ 17.4.2019, 9:33) ...ес... 17.4.2019, 14:06
Святослав Спасибо. А если предположить что напряжение 6000 и... 17.4.2019, 16:28
rosck Цитата(Святослав @ 17.4.2019, 16:28) А ес... 17.4.2019, 21:27
ЛЕША Ну, дык, ток Вы уже замеряли-клещами или приборами... 17.4.2019, 16:49
Сергей ДД Цитата(Святослав @ 17.4.2019, 9:33) Приве... 17.4.2019, 20:41
Гость Цитата(Сергей ДД @ 17.4.2019, 20:41) КПД ... 17.4.2019, 21:08
Сергей ДД Вы наверное хотите узнать потери в трансформаторе?... 17.4.2019, 21:18
Гость Потребление на входе должно быть примерно равным к... 17.4.2019, 21:26
Гость Я хочу перевести ток по высокой и по низкой в кило... 17.4.2019, 21:28
Ваня Иванов Уважаемый Святослав! Как видно, Вы окончательн... 18.4.2019, 10:50
Гость Цитата(Гость @ 18.4.2019, 14:25) В килова... 18.4.2019, 15:37
Гость Цитата(Гость @ 18.4.2019, 15:37) Так Вы, ... 18.4.2019, 16:05
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 18.4.2019, 15:37) Так Вы, ... 18.4.2019, 17:58![]() ![]() ![]() |
|