Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.4.2008 Пользователь №: 10870 ![]() |
Ситуация: устанавливаются светильники ЖКУ с фотореле в частном секторе города, в проездах и переулках. Для учета будет использоваться счетчик ЭЦР-2400. Щит со счетчиком и автоматом будет стоять под светильником, высота 4 метра.
Вопрос в следующем: правильно ли к заземляющему болту щита и светильника присоеденить нулевой провод (PEN) третей жилой кабеля? Возможности проводить по столбам РЕ линии нет... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.4.2008 Пользователь №: 10870 ![]() |
Кабель АВВГ 3х2.5, подлючено два проводника на ноль, один соответсвенно - фаза. На выходе один из нулевых прикручен к заземляющему болту на корпусе щита, другой рабочий.
Противоречий с нормативами нет??? |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Кабель АВВГ 3х2.5, подлючено два проводника на ноль, один соответсвенно - фаза. На выходе один из нулевых прикручен к заземляющему болту на корпусе щита, другой рабочий. Противоречий с нормативами нет??? Вопрос назрел: это что, на каждой опоре под светильником будет ящик со счётчиком, или ящик будет под одним из светильников, а дальше пойдёт трёхпроводная линия? Какой линией будет питаться сам ящик? Если ящик питается от трёхфазной воздушки, идущей по опорам, он должен быть занулён на нулевой рабочий и защитный проводник (PEN) воздушной линии. Если воздушная линия - однофазная, занулять запрещено! Допустим, с заземлением ящика разобрались. Далее: PE-проводник равен по сечению фазному, можно использовать (в ящике должен быть подключён индивидуально, своим болтом). Его нельзя разрывать в точках подключения светильников (если их - несколько подряд на одной линии после ящика), необходимо ставить "орех" или зачищать изоляцию на некотором участке, не нанося повреждений (даже царапин: алюминий - очень ломкий материал) жиле, и подключать жилу к "земляному" болту светильника. Точно так же (без разрыва жилы), по совету коллеги Олега, выполняется подключение PE-проводника к арматуре опоры. Арматура ж/б опоры выходит сверху на 5-10 см в качестве молниеотвода, и (один из стержней) из нижнего конца, загибается вверх по тыльной стороне опоры и заканчивается "ушком" с отверстием. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |