Заземление/зануление ЩРН со счетчиком на столбе

DenDare
сообщение 4.4.2008, 9:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.4.2008
Пользователь №: 10870



Ситуация: устанавливаются светильники ЖКУ с фотореле в частном секторе города, в проездах и переулках. Для учета будет использоваться счетчик ЭЦР-2400. Щит со счетчиком и автоматом будет стоять под светильником, высота 4 метра.
Вопрос в следующем: правильно ли к заземляющему болту щита и светильника присоеденить нулевой провод (PEN) третей жилой кабеля? Возможности проводить по столбам РЕ линии нет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DenDare
сообщение 12.4.2008, 9:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.4.2008
Пользователь №: 10870



Кабель АВВГ 3х2.5, подлючено два проводника на ноль, один соответсвенно - фаза. На выходе один из нулевых прикручен к заземляющему болту на корпусе щита, другой рабочий.
Противоречий с нормативами нет???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 15.4.2008, 18:37
Сообщение #3





Гости






Цитата(DenDare @ 12.4.2008, 9:36) *
Кабель АВВГ 3х2.5, подлючено два проводника на ноль, один соответсвенно - фаза. На выходе один из нулевых прикручен к заземляющему болту на корпусе щита, другой рабочий.
Противоречий с нормативами нет???


Вопрос назрел: это что, на каждой опоре под светильником будет ящик со счётчиком, или ящик будет под одним из светильников, а дальше пойдёт трёхпроводная линия? Какой линией будет питаться сам ящик?
Если ящик питается от трёхфазной воздушки, идущей по опорам, он должен быть занулён на нулевой рабочий и защитный проводник (PEN) воздушной линии. Если воздушная линия - однофазная, занулять запрещено!

Допустим, с заземлением ящика разобрались. Далее: PE-проводник равен по сечению фазному, можно использовать (в ящике должен быть подключён индивидуально, своим болтом). Его нельзя разрывать в точках подключения светильников (если их - несколько подряд на одной линии после ящика), необходимо ставить "орех" или зачищать изоляцию на некотором участке, не нанося повреждений (даже царапин: алюминий - очень ломкий материал) жиле, и подключать жилу к "земляному" болту светильника.

Точно так же (без разрыва жилы), по совету коллеги Олега, выполняется подключение PE-проводника к арматуре опоры. Арматура ж/б опоры выходит сверху на 5-10 см в качестве молниеотвода, и (один из стержней) из нижнего конца, загибается вверх по тыльной стороне опоры и заканчивается "ушком" с отверстием.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 4:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены