Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключили к новой 3ф сети и начались проблемы

Pevek80
сообщение 9.4.2019, 18:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 28738



Ввод 3ф у меня уже лет 20 в частном доме. С ввода стоит автомат АП50 на 40а, затем счётчик, автоматы АЕ и нагрузка (токарный 10кв, зуборезный 3кв, фрезерный 3кв). Было и так, что вся нагрузка работала одновременно и никогда за 20лет автоматы не выбивали. С утра поработал и отключили электрики сеть, переключили меня на новую линию (ставят "умные" счётчики в районе). Включили, запускаю токарный, крутится не в ту сторону, меняю фазы местами, и начал выбивать входной АП50, но раза с 3-4 удавалось всё-же включить токарный. На сл. день ещё хуже, уже с 10 раза получалось. Вызвал представителя раздающей организации, распломбировали АП50, на однй из токовых катушек сгорела изоляция. Сегодня купил новый автомат АП и заменил, в это время сеть была отключена, опять на линии что-то делали. Включиил, станок опять не туда крутит, перекинул фазы и опять ввыбивает автомат, но уже АЕ.
Все проблемы начались именно после подключения к новой линии. Может ли на ней что-то быть не так или электрика станка резко вышла из строя и выбивает автомат, и то что произошло после подключения к новой линии просто совпадение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vitalich
сообщение 11.4.2019, 14:06
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 53470



Да, ребята, поумничали, поприкалывались друг с друга, а человеку не помогли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 11.4.2019, 14:17
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 14:06) *
Да, ребята, поумничали, поприкалывались друг с друга, а человеку не помогли.

Ну вы тоже не больно полезны оказались в данном обсуждении.
Человеку объяснили, что виной всему пусковые токи. Почему вы решили, что это не так? Зачем то начали спор про установившийся режим работы двигателя.
Еще раз повторю - чем выше напряжение тем выше пусковой ток, т.к. двигатель в момент пуска это трансформатор в режиме короткого замыкания вторичной обмотки (ротор не подвижен). И для того, что-бы это понять, не надо вспоминать про зависимость мгновенной электрической мощности в установившемся режиме от уровня напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 11.4.2019, 14:56
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 53470



Цитата(Valerapol @ 11.4.2019, 14:17) *
...Зачем то начали спор про установившийся режим работы двигателя...

Вы наверное не сначала читали? Я только указал на то, чтобы не вводили людей в заблуждение. Вот и пошло поехало. А для этих вопросов необходимо создавать другую тему. Ещё раз скажу, что з-н Ома здесь не сильно уместен.
По-поводу того, что "чем выше напряжение тем выше пусковой ток, т.к. двигатель в момент пуска это трансформатор в режиме короткого замыкания вторичной обмотки (ротор не подвижен)", не совсем согласен.
Цитата(Valerapol @ 11.4.2019, 14:17) *
Ну вы тоже не больно полезны оказались в данном обсуждении.

А я этого не отрицал
Цитата(Valerapol @ 11.4.2019, 14:17) *
...двигатель в момент пуска это трансформатор в режиме короткого замыкания вторичной обмотки (ротор не подвижен)...

...ротор не подвижен, предположим заклинил, и что происходит дальше? УВЕЛИЧЕНИЕ тока и ПРОСАДКА напряжения, а у Вас как-то по другому выходит.

И Pantryk Вы наверное не внимательно прочитали, я не говорил про формулу расчёта двигателя, а я говорил про формулу расчёта тока двигателя.

Сообщение отредактировал Vitalich - 11.4.2019, 15:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 11.4.2019, 16:27
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 14:56) *
...ротор не подвижен, предположим заклинил, и что происходит дальше? УВЕЛИЧЕНИЕ тока и ПРОСАДКА напряжения, а у Вас как-то по другому выходит.

Трудно что-то объяснить человеку, который абсолютно не понимает принципов работы электрических машин. Где-то что-то узнали вскользь и считаете, что очень хорошо разбираетесь в вопросе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pevek80   Подключили к новой 3ф сети и начались проблемы   9.4.2019, 18:05
- - Viktor2004   Напряжение проверьте на вводах пока станок выключе...   9.4.2019, 21:19
|- - Pevek80   Цитата(Viktor2004 @ 9.4.2019, 22:19) Или ...   9.4.2019, 21:51
|- - zendo057   Цитата(Pevek80 @ 9.4.2019, 21:51) 245-245...   9.4.2019, 23:22
|- - Pevek80   Цитата(просто Гоша @ 9.4.2019, 22:56) Авт...   9.4.2019, 23:34
- - просто Гоша   Автомат АЕ на сколько ампер? Почему всё надо выпыт...   9.4.2019, 21:56
|- - Pevek80   Цитата(просто Гоша @ 9.4.2019, 22:56) и м...   10.4.2019, 0:08
- - просто Гоша   Чуть побольше это на 25 А.   10.4.2019, 0:03
|- - Pevek80   Цитата(просто Гоша @ 10.4.2019, 1:03) Чут...   12.4.2019, 9:37
- - Гость   Линейное напряжение 430 В, фазное 245 В при норме ...   10.4.2019, 0:42
|- - Valerapol   Цитата(Гость @ 10.4.2019, 0:42) ...До под...   10.4.2019, 11:47
|- - Гость   Цитата(Гость @ 10.4.2019, 0:42) Линейное ...   10.4.2019, 14:03
|- - Vitalich   Цитата(Гость @ 10.4.2019, 0:42) ...После ...   10.4.2019, 15:46
- - Dimka1   Цитата(Pevek80 @ 9.4.2019, 18:05) ..... и...   10.4.2019, 7:23
- - Rezo   Цитата(Pevek80)А что могло произойти? 20 лет работ...   10.4.2019, 12:50
- - Костян челябинский   Vitalich, пьян? Какой энергии? С чего ей быть пост...   10.4.2019, 16:10
|- - шахтер   Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2019, 16...   10.4.2019, 17:36
|- - Vitalich   Цитата(шахтер @ 10.4.2019, 17:36) Ну пьян...   11.4.2019, 9:23
|- - Valerapol   Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 9:23) просве...   11.4.2019, 9:25
||- - Vitalich   Цитата(Valerapol @ 11.4.2019, 9:25) Закон...   11.4.2019, 10:04
|- - шахтер   Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 9:23) Просве...   11.4.2019, 18:20
- - zendo057   Vitalich, Закон Ома в школе учили?   10.4.2019, 20:40
- - Гость   Vitalich для номинальной мощности двигателя нужно ...   11.4.2019, 10:36
|- - Vitalich   Цитата(Гость @ 11.4.2019, 10:36) Vitalich...   11.4.2019, 11:14
- - Pantryk   Хочу вам сказать, что мощность двигателя (механиче...   11.4.2019, 12:00
|- - Vitalich   Цитата(Pantryk @ 11.4.2019, 12:00) То, чт...   11.4.2019, 12:08
|- - Pantryk   Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 12:08) По-по...   11.4.2019, 12:28
- - Гость   Хочу такой двигатель по формуле Виталича, у него S...   11.4.2019, 13:03
- - Vitalich   Да, ребята, поумничали, поприкалывались друг с дру...   11.4.2019, 14:06
|- - Valerapol   Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 14:06) Да, р...   11.4.2019, 14:17
|- - Vitalich   Цитата(Valerapol @ 11.4.2019, 14:17) ...З...   11.4.2019, 14:56
|- - ЛЕША   Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 18:56) а я г...   11.4.2019, 15:18
||- - Vitalich   Цитата(ЛЕША @ 11.4.2019, 15:18) Дык, всё ...   11.4.2019, 15:32
||- - ЛЕША   Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 19:32) Может...   11.4.2019, 15:40
||- - Костян челябинский   Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 17:32) Может...   11.4.2019, 15:43
|- - Valerapol   Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 14:56) ...ро...   11.4.2019, 16:27
- - Vitalich   Смешно   11.4.2019, 15:57
|- - ЛЕША   Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 19:57) Смешн...   11.4.2019, 16:03
- - Гость   Цитата(Vitalich @ 11.4.2019, 14:56) ...ро...   11.4.2019, 17:23
|- - Vitalich   Цитата(Гость @ 11.4.2019, 17:23) Vitalich...   12.4.2019, 8:52
|- - Valerapol   Цитата(Vitalich @ 12.4.2019, 8:52) А спор...   12.4.2019, 10:03
- - Гость   Вы чё тупой на самом деле, аля так троллить решили...   12.4.2019, 9:14


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 17:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены