![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 28738 ![]() |
Ввод 3ф у меня уже лет 20 в частном доме. С ввода стоит автомат АП50 на 40а, затем счётчик, автоматы АЕ и нагрузка (токарный 10кв, зуборезный 3кв, фрезерный 3кв). Было и так, что вся нагрузка работала одновременно и никогда за 20лет автоматы не выбивали. С утра поработал и отключили электрики сеть, переключили меня на новую линию (ставят "умные" счётчики в районе). Включили, запускаю токарный, крутится не в ту сторону, меняю фазы местами, и начал выбивать входной АП50, но раза с 3-4 удавалось всё-же включить токарный. На сл. день ещё хуже, уже с 10 раза получалось. Вызвал представителя раздающей организации, распломбировали АП50, на однй из токовых катушек сгорела изоляция. Сегодня купил новый автомат АП и заменил, в это время сеть была отключена, опять на линии что-то делали. Включиил, станок опять не туда крутит, перекинул фазы и опять ввыбивает автомат, но уже АЕ.
Все проблемы начались именно после подключения к новой линии. Может ли на ней что-то быть не так или электрика станка резко вышла из строя и выбивает автомат, и то что произошло после подключения к новой линии просто совпадение? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Линейное напряжение 430 В, фазное 245 В при норме 400 В и 230 В соответственно. Прикиньте по закону Ома силу пускового тока в первом и во втором случае и сравните. До подключения к новой линии у Вас скорее всего было нормальное напряжение, а значит и сила тока. После подключения к новой линии напряжение стало слишком высоким, соответственно увеличилась и сила тока - вот автомат и срабатывает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
...До подключения к новой линии у Вас скорее всего было нормальное напряжение, а значит и сила тока... Скорее всего даже заниженное напряжение, а при пуске проседало еще больше. Выросли пусковые токи, как результат срабатывает АВ. Вероятней всего стоит автомат АЕ с характеристикой С. Поставьте с характеристикой D, отключаться при пуске перестанет. Или используйте устройство плавного пуска или частотник. Хоть это дорого, но дает дополнительные возможности по регулированию привода. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |