Всем здравия. Подскажите как правильно сделать обвязку узла учёта ( медью). Входная мощность 30кВт,3ф, 6 часов в сутки установка будет работать на полную мощность, то есть 1час/30кВт. 25СИП (алюминий) вводим во водной автомат (63А), ( вводной автомат ( провод медь, марка -?, сечение-?) счётчик ( провод медь, марка -?, сечение -? ) отводящий автомат 63А и дальше 16СИП(алюминий).
|
|
|
![]() |
4.4.2019, 14:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
30 кВт трёхфазки, это 45А ток в каждой фазе при симметричной нагрузке.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.4.2019, 14:50
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
30 кВт трёхфазки, это 45А ток в каждой фазе при симметричной нагрузке. А если симметричной, но с косинусом 0,3......? Ф-1, формула есть... Р= корень из 3 * Uлинейное* I* косинус (фи) (то есть коэффициент мощности) Надеюсь, вычислить силу тока сможете? Какой там класс математики??? Р- это ваши 30кВт.... Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.4.2019, 14:56 |
|
|
Ф-1 Обвязка узла учёта 1.4.2019, 20:32
Shura_with_KINEF провод НВ-1000(можно ПВ3, ПВ1 если нравится моножи... 2.4.2019, 8:54
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.4.2019, 8:54)... 2.4.2019, 9:31
Pantryk ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для произв... 2.4.2019, 9:32
Гость AI только к зажимам, предназначенным для этого (об... 2.4.2019, 9:37
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 2.4.2019, 9:37) AI только ... 2.4.2019, 13:49
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.4.2019, 13:49... 2.4.2019, 16:41
Ф-1 Приобрел многожильный(60) медный провод 16мм. Так ... 2.4.2019, 15:04
savelij® Цитата(Ф-1 @ 2.4.2019, 15:04) Критик... 2.4.2019, 17:34
Pantryk А чем вы генерируете 30 кВт 6 часов в сутки? 2.4.2019, 15:22
Ф-1 Pantryk, генерация от СЭС, а 30кВт/ 1час в течени... 3.4.2019, 0:43
Pantryk Судя по тому, что другие фазы не оплавились, то во... 3.4.2019, 10:07
Ф-1 Возможно что и плохой контакт. Но, вскрытие показа... 3.4.2019, 12:44
Гость сочувствующий Цитата(Ф-1 @ 3.4.2019, 12:44) ... Но... 3.4.2019, 13:10
Pantryk при коэффициенте мощности =1 это 45 с хвостиком ам... 3.4.2019, 15:27
Ф-1 3- фазы, 30 кВт- мощность, 63 А. Правильно ли я по... 4.4.2019, 13:26
savelij® ЛЕША, не заметил в теме упоминания про характер на... 4.4.2019, 15:46![]() ![]() ![]() |
|