Всем добрый день!
У меня не хватает мозгов разобраться. Отдали попользоваться инкубатором, а там установлен ртутный термометр для контроля температуры. Он работает совместно с укт-4. Я понимаю, что это модель разработана в семядесятых годах прошлого века. И надо просто поставить китайский электронный термостат вместо этого мамонта. Но цыплят надо вывести сейчас, а не ждать заказ с Али 1.5мес. Поэтому очень прошу помощи. При включении инкубатора, все крутится, тэны греют, лампа "нагрузка вкл" горит, а лампа "нагрузка откл" немного мигает (неисправность). Далее при замыкании контактов градусника, загорается лампа "нагрузка откл", а лампа "нагрузка вкл" продолжает гореть. Тэны не отключаются. Проверил все 5 диодов, пару транзисторов, заменил на новый конденсатор 50в 10мкф. Не помогло. |
|||
![]() |
||||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
Купил тиристор (100р), поставил.
Нагрузку держит, нагрузку отключает. Все работает как положено. Единственно, что непонятно (напрягает немного), при включенном инкубаторе (нагрузка есть) мигает немного лампа "нагрузка откл" Почему она мигает, я не знаю и, честно говоря, не хочу знать. Главное тэны работают и отключаются от ртутного градусника. Большая благодарность всем помогавшим мне! |
![]() |
|
![]()