![]() Неисправность УКТ-4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Неисправность УКТ-4 |
![]()
Сообщение
#1
|
||||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
Всем добрый день!
У меня не хватает мозгов разобраться. Отдали попользоваться инкубатором, а там установлен ртутный термометр для контроля температуры. Он работает совместно с укт-4. Я понимаю, что это модель разработана в семядесятых годах прошлого века. И надо просто поставить китайский электронный термостат вместо этого мамонта. Но цыплят надо вывести сейчас, а не ждать заказ с Али 1.5мес. Поэтому очень прошу помощи. При включении инкубатора, все крутится, тэны греют, лампа "нагрузка вкл" горит, а лампа "нагрузка откл" немного мигает (неисправность). Далее при замыкании контактов градусника, загорается лампа "нагрузка откл", а лампа "нагрузка вкл" продолжает гореть. Тэны не отключаются. Проверил все 5 диодов, пару транзисторов, заменил на новый конденсатор 50в 10мкф. Не помогло. |
|||
![]() |
||||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
Я извиняюсь, ку202н - это тиристор? Я минус поставил на корпус и касался плюсовым щупом длинного и короткого контакта. Режим прозвонки полупроводников. Реакции никакой. Сменил полярность. Тоже реакции никакой. Верно?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 12:11 |
|
![]() |