Включение аварийного освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Включение аварийного освещения |
17.3.2019, 10:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 52309 |
Добрый день! Согласно СП 52.13330.2016 п. 7.6.1 Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала. Коллеги может быть у кого-то есть решение в виде проекта или схемки как это увязать.
Сообщение отредактировал адмирал85 - 17.3.2019, 10:15 |
|
|
![]() |
18.3.2019, 17:55
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
У вас резервное - часть рабочего. Оно и так должно быть включено вместе с рабочим. Так что если отключится рабочее, то аварийное уже включено.
|
|
|
адмирал85 Включение аварийного освещения 17.3.2019, 10:14
S-cream Светильники с аккумами, являющиеся частью обычного... 17.3.2019, 16:38
адмирал85 ЦитатаСветильники с аккумами
При проподании основн... 17.3.2019, 17:17
Слава Цитата(адмирал85 @ 17.3.2019, 17:17) При ... 17.3.2019, 19:20
адмирал85 Цитата(Слава @ 17.3.2019, 19:20) на ней е... 18.3.2019, 9:09
Pantryk Если у вас аварийное не часть рабочего, то оно у в... 18.3.2019, 11:02
адмирал85 У меня есть в проекте будет и резервное освещение ... 18.3.2019, 14:40
Валерий 1 Цитата(Pantryk @ 18.3.2019, 13:02) Если у... 4.7.2019, 11:18
Pantryk Аварийные светильники не обязательно являются част... 18.3.2019, 15:23
адмирал85 Только придется несколько реле напряжений, или как... 18.3.2019, 15:40
адмирал85 Резервное у меня в нескольких помещениях. А по осн... 18.3.2019, 18:13
Валерий 1 Цитата(адмирал85 @ 17.3.2019, 12:14) Добр... 10.10.2019, 11:29![]() ![]() ![]() |
|