![]() Эксплуатация многожильного кабеля 36х2,5 , как распределить жилы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Эксплуатация многожильного кабеля 36х2,5 , как распределить жилы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55431 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55431 ![]() |
если все так печально, то из 36 жил - 2 жилы для PE, а остальные 34/2=17шт. розеток, каждая на своем диф. автомате.
Тут же сразу другая проблема возникает, при не хватке розеток малограмотные работники мультимедиа начинают кидать пилоты и перегружают одну линию до предела. При работе провода начинаю греться и как следствие вонять(а вонь проводки в массах это.....), в лучшем случае обивает автомат. Вот и хочется сделать из того что есть, а есть кабель 36х2,5 и 24 розетки(220В,5А). Сообщение отредактировал Чебаков Алексей - 16.3.2019, 9:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
если все так печально, то из 36 жил - 2 жилы для PE, а остальные 34/2=17шт. розеток, каждая на своем диф. автомате /b] Нарушите требование ПУЭ о минимальном сечении защитных проводников- т.к. это вы как бы продлите защитный ноль групповой трёх фазной линии, который до 16мм² =сечению фазного проводника и тд смотри таблицу... Как Вам уже сказали - можно провести 12 линий (N,L,PE). На каждую поставить по две розетки. Розетка 5А- это планируемый АВ на неё или такая розетка? Если АВ а розетка обычная то нормально- АВ 10А на 2 розетки.. Какая длина кабеля? Что- то есть сомнения что не будет ли ложных сработок по ∆30мА. Как вариант -трёх фазку вынести на ферму ( запараллелить по 7 проводов на L1,2,3;N;PE). Это позволит разделить защиту кабеля (до кабеля ∆100мА), и защиту розеток ( ДИФы после кабеля).. В любом случае желательно разделять УЗО и АВ ( хотя-бы индикацией на ДИФе), а то тут на 1 линии и то гадают что срабатывает.. Кстати, никто не пробовал защищать кабели от перегрева запитав через контактор управляемый термостатом, датчик от которого примотан к кабелю?)) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |