Эксплуатация многожильного кабеля 36х2,5 , как распределить жилы

Чебаков Алексей
сообщение 15.3.2019, 9:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.3.2019
Пользователь №: 55431



Доброго времени суток.
Есть кабель 36х2,5 и 24 розетки(220В,5А).
Вопрос: можно объединить 5жил для нейтрали и 5жил для заземляющего проводника, т.е. превратить его 26*2,5+2х12,5.

Схема предполагаемой эксплуатации:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Чебаков Алексей - 15.3.2019, 10:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Чебаков Алексей
сообщение 16.3.2019, 9:57
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.3.2019
Пользователь №: 55431



если все так печально, то из 36 жил - 2 жилы для PE, а остальные 34/2=17шт. розеток, каждая на своем диф. автомате.

Тут же сразу другая проблема возникает, при не хватке розеток малограмотные работники мультимедиа начинают кидать пилоты и перегружают одну линию до предела. При работе провода начинаю греться и как следствие вонять(а вонь проводки в массах это.....), в лучшем случае обивает автомат. Вот и хочется сделать из того что есть, а есть кабель 36х2,5 и 24 розетки(220В,5А).

Сообщение отредактировал Чебаков Алексей - 16.3.2019, 9:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 16.3.2019, 15:41
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Цитата(Чебаков Алексей @ 16.3.2019, 9:57) *
если все так печально, то из 36 жил - 2 жилы для PE, а остальные 34/2=17шт. розеток, каждая на своем диф. автомате /b]

Нарушите требование ПУЭ о минимальном сечении защитных проводников- т.к. это вы как бы продлите защитный ноль групповой трёх фазной линии, который до 16мм² =сечению фазного проводника и тд смотри таблицу...
Как Вам уже сказали - можно провести 12 линий (N,L,PE). На каждую поставить по две розетки. Розетка 5А- это планируемый АВ на неё или такая розетка? Если АВ а розетка обычная то нормально- АВ 10А на 2 розетки..
Какая длина кабеля? Что- то есть сомнения что не будет ли ложных сработок по ∆30мА. Как вариант -трёх фазку вынести на ферму ( запараллелить по 7 проводов на L1,2,3;N;PE). Это позволит разделить защиту кабеля (до кабеля ∆100мА), и защиту розеток ( ДИФы после кабеля)..
В любом случае желательно разделять УЗО и АВ ( хотя-бы индикацией на ДИФе), а то тут на 1 линии и то гадают что срабатывает..

Кстати, никто не пробовал защищать кабели от перегрева запитав через контактор управляемый термостатом, датчик от которого примотан к кабелю?))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Чебаков Алексей   Эксплуатация многожильного кабеля 36х2,5   15.3.2019, 9:57
- - с2н5он   а зачем такие суровые ноль и земля?   15.3.2019, 12:38
- - Чебаков Алексей   один N на 24 розетки с общей нагрузкой до 63А   15.3.2019, 13:34
- - Pantryk   Вы забыли ввести понижающие коэффициенты на прокла...   15.3.2019, 13:54
- - с2н5он   и марку кабеля не озвучите?и розетки будут на одно...   15.3.2019, 14:34
- - Чебаков Алексей   Кабель КУСИЛ-КГТПнг(А)-HF 36х2,5, розетки будут на...   15.3.2019, 17:32
|- - с2н5он   Цитата(Чебаков Алексей @ 15.3.2019, 17:32...   15.3.2019, 17:53
- - Чебаков Алексей   Можно увеличить диаметр N до 8 жил 20мм², за ...   15.3.2019, 22:07
- - с2н5он   Челябинск вроде от вас далеко, по нормальному сдел...   15.3.2019, 23:33
|- - Ixtim   Цитата(с2н5он @ 16.3.2019, 0:33) ... по н...   16.3.2019, 6:13
- - Костян челябинский   Начальник, а причем тут Челябинск? Здесь всё по ум...   16.3.2019, 5:09
|- - с2н5он   Цитата(Костян челябинский @ 16.3.2019, 5...   16.3.2019, 13:14
|- - Костян челябинский   Цитата(с2н5он @ 16.3.2019, 15:14) попытка...   16.3.2019, 13:29
- - Чебаков Алексей   если все так печально, то из 36 жил - 2 жилы для P...   16.3.2019, 9:57
|- - Aleksandrspb   Цитата(Чебаков Алексей @ 16.3.2019, 9:57)...   16.3.2019, 15:41
- - Костян челябинский   Блин, убил бы. Читай мою подпись и много думай   16.3.2019, 10:37
- - Pantryk   36/3=12 групп по 3 провода, но автомат нужно взять...   16.3.2019, 10:53
- - Pantryk   Нормируется не внешняя температура оболочки, а тем...   16.3.2019, 15:52
|- - Aleksandrspb   Цитата(Pantryk @ 16.3.2019, 15:52) Нормир...   16.3.2019, 18:35
- - Чебаков Алексей   протяжённость линии не более 35м КУСИЛ-КГТПнг(А)-...   16.3.2019, 20:16