Добрый день, помогите "чайнику".
У тещи старый дом собственно, старая проводка на 2 х советских автоматах . (сам счетчик электрики недавно заменили) Жизненная ситуация, переезд к теще на некоторое время со своей техникой. Планирую все раскидать на группы, проводка в кабель каналах, кабель без заземления, его просо нет в доме. Примерно вырисовывается такая картина: 1. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А Стиралка 1 1700 Вт = 1700\220 = 7,7 А Стиралка 2 1700 Вт = 1700\220 = 7,7 А = 15,4 А 2. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А Бойлер 2000 Вт = 2000/220 = 9,1 А 3. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А Мультиварка 860 Вт = 860/220=3,9 А Микроволновка 1270 Вт = 1270/220=5,8 А Холодильник 1 90Вт = 90/220 = 0,5 А Холодильник 2 200Вт = 200/220 = 0,9 А = 11,1А 4. Группа Кабель 2.5 медь, автомат на 16 А Телевизор 1 110 Вт = 110/220 = 0,5 А Компьютер 600 Вт = 600\200 = 2,7 А Утюг 1 2600 Вт = 2600/220 = 11,2 А = 14,4 А Пылесос 1600 Вт = 1600/220 = 7,3 А (маловероятно что пылесос будет работать в комнате с утюгом) 5. Группа старая проводка (оставлю как есть), поставлю автомат на 16 А . Телевизор 2 200 Вт = 200\220 = 0,9 А 8 световых лампочки Две розетки для зарядок телефона и т.п 6. Группа старая проводка (оставлю как есть), поставлю автомат на 16 А . Утюг 2 1500 Вт = 1500\220 = 6,9 А 6 световых лампочки По моим подсчетом по току на все группы автоматов по 16А достаточно. Есть ли смысл поставить вводный общий двухполосныйавтомат перед всеми автоматами ? НА сколько Ампер его поставить? Если поставить ОЗУ для бойлера и стиралок, то с какими характеристиками выбрать ? PS: посидел подумал, скорее всего те два автомата, что стоят сейчас и заменяют двухполосный автомат, один на плюсе другой на минусе сидит. Ну такой расклад опять же ничего принципиального не поменяет,а только объединит 5 и 6 группу в одну. Сообщение отредактировал Aleksandr0 - 10.3.2019, 19:13 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Ну и? Рис 1.7.3а? И? Вы не только ни опровергли, а еще и подтвердили мои слова. Левый потребитель( по рисунку) система TN-C, правый TN-C-S и у второго проводники уже объединять нельзя. Точка разделения на вводе у второго потребителя.
Вы блин свой то вариант предложите. Пуэ четко прописали,а теперь это на практике примените, мож я и соглашусь что не прав. Пока вы мне показали графический вариант моих слов там PE или PEN Да PEN конечно же! Стояк 4 жилы на каждом этаже либо сам провод к щиту прикручен под зажим либо на проводе распр.клемма и от нее перемычка на корпус. Все заземляющие проводники от электроплит всего этажа подключены к этой клемме т.е по сути зануление, а по схеме разделение общего на рабочий и защитный. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |