Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Вы забыли ввести понижающие коэффициенты на прокладку в пучках. На одной фазе 8 проводов, а нейтраль 5 проводов?
Цитата ПУЭ 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте. А если это не промка, то и ноль разных групповых линий нельзя объединять. Правда никто не запрещал делать трехфазную групповую линию, питающую однофазные приемники. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |