Скрытая сменяемая проводка в новостройке (монолит) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Скрытая сменяемая проводка в новостройке (монолит) |
11.4.2008, 16:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2008 Пользователь №: 10928 |
Есть ли какие либо нормы которые регулируют правила скрытой проводки в квартире (монолитная новостройка). Обязательно ли прокладывать кабель в штробах в гофре?
Спасибо |
|
|
![]() |
13.4.2008, 20:57
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Вообще-то про это указано в п. 14.5 СП 31-110-2003 и весь раздел 14. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
DimaRom Скрытая сменяемая проводка в новостройке (монолит) 11.4.2008, 16:43
электроник1 в гофре не обязательно. можно в гладкой жёсткой тр... 13.4.2008, 17:14
Skit Есть СНиПы, СНиПами такого характера не интересова... 13.4.2008, 20:15
savelij Есть ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. В этом до... 13.4.2008, 20:57
электроник1 проводка должна быть проложена в 100-150 мм. от го... 13.4.2008, 22:04![]() ![]() |
|