Есть ли какие либо нормы которые регулируют правила скрытой проводки в квартире (монолитная новостройка). Обязательно ли прокладывать кабель в штробах в гофре?
Спасибо |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Есть ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. В этом документе оговорены практически все возможные способы электропроводки. Возможна проводка как в трубах (сменяемая), так и замоноличенная без труб (несменяемая).
Так же об этом говорится в СП31-110-2003 "14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке..." А чуть ниже... "14.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми" Вот так то... ![]() ![]() В таких случаях электромонтажники предпочитают делать по чертежу, что бы не было... разногласий... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |