Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. Сегодня взяли со склада(не отапливаемое помещение) 14 тэн воздушных на 220В мощностью 2,6кВт, которые пролежали там больше 10 лет. Прозвонили на сопротивление, прибор показал 19 Ом, прозвонили мегаомметром на 500В получилось порядка 1ТОм. Решили подключить и прогреть, соединили 2 тэна последовательно и подключили к 400В, грели минут 15. После такого прогрева сопротивление изоляции упало на всех с 1ТОм до 1-2МОм. Подключили еще на час, сопротивление изоляции еще упало до 0,5 МОм. Замеры мегаомметром производились на уже остывших тэнах. Я предполагал, что будет наоборот, то есть со склада изоляция будет хуже, чем после прогрева. Стоит ли возиться далее с этими тэнами, прогревая их?
Сообщение отредактировал Диего - 13.3.2019, 16:34 |
|
|
Ixtim Цитата(Диего @ 13.3.2019, 17:33) ...Стоит... 13.3.2019, 16:37
Диего Тэны для воздуха, гладкие 13.3.2019, 16:41
Ixtim задайте вопрос производителю ТЭНов... 13.3.2019, 17:07
Гость сочувствующий Цитата(Диего @ 13.3.2019, 16:33) ...Сегод... 13.3.2019, 18:10![]() ![]() ![]() |
|