Как сделать чтобы при КЗ не выключался вводной автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как сделать чтобы при КЗ не выключался вводной автомат |
1.2.2019, 14:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2019 Из: казань Пользователь №: 55247 |
Здравствуйте!
Вопрос такой: в помещении проверяют блок питания, и при кз выбивает вводной автомат номиналом 25А категории С (однофазная сеть), хотя на этой группе есть отдельный автомат на 10А категории В. Как сделать так, чтобы вводной автомат не вырубало? |
|
|
![]() |
13.3.2019, 11:12
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Можно попытаться сделать небольшой анализ на основе данных, которые имеются от boka17:
У вас 1 фазный кабель с медными проводниками 10мм2 длиной 70м имеет общее сопротивление (2-жил) 0,245Ом. Вначале кабеля стоял АВ С50, который срабатывал отсечкой 5-10I=250-500А. В конце кабеля стоял АВ В40, который отключал отсечкой 3-5I=120-200А. Предполагаем (конечно оценочно), что сопротивление кабеля 70м где-то соответствует сопротивлению всей предыдущей эл. цепи до источника (подстанции). Тогда ток КЗ после АВ С50 равен 230В/0,245Ом=935А. Ток КЗ после АВ В40 равен 230В/(0,245+0,245)=469А. Что же мы имеем: КЗ после В40 гарантированно отключит В40, но т.к. это КЗ входит в диапазон срабатывания С50, то практически всегда приведёт к отсечке и С50. КЗ же после С50 гарантированно приводит к нормальному срабатыванию С50. Т.е. при наших допущениях АВ С50 расчитан не правильно. Нужно ставить в место него АВ С100 с током отсечки 5-10I=500-1000А или D50 с отсечкой 10-20I=500-1000А. Выводы: 1. АВ вместо С50 установить D50. 2. Можно увеличивать первый АВ C-характеристикой, но не менее С100. 3. Можно уменьшать сечение кабеля 70м для меньшего тока КЗ. 2. Установка С100 возможна, если знать сечение предыдущего кабеля, не перегрузить бы. 3. Вместо первого АВ можно установить более селективный по предложению выше постами с нашего форума. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.3.2019, 18:27 |
|
|
Ralf85 Как сделать чтобы при КЗ не выключался вводной автомат 1.2.2019, 14:49
Dimka1 Поставить за В10 малое сопротивление, иммитирующее... 1.2.2019, 15:12
Shturman1 ЦитатаПоставить за В10 малое сопротивление, иммити... 1.2.2019, 15:24
Dimka1 Цитата(Shturman1 @ 1.2.2019, 15:24) такой... 1.2.2019, 15:26
Shturman1 а обьяснить почему ЦитатаНет! не хотите 1.2.2019, 15:32
Dimka1 Ну что тут объяснять?
Схему начерти и последовател... 1.2.2019, 15:39
savelij® Ralf85, по пунктам...
1. КАПСом не баловаться... 1.2.2019, 15:44
Shturman1 ЦитатаНу что тут объяснять?
Да, согласен был не пр... 1.2.2019, 16:08
Ralf85 Спасибо! поставлю предохранитель 3А. 1.2.2019, 16:25
гудвин 30 Ага и предохранитель накрыть кастрюлей.
Бывает т... 1.2.2019, 16:33
Гость_Дачник_* Цитата(Ralf85 @ 1.2.2019, 14:49) в помеще... 1.2.2019, 16:38
Ralf85 Спасибо! 4.2.2019, 8:48
Олега Цитата(Ralf85 @ 1.2.2019, 14:49) .. при к... 4.2.2019, 13:42
Ralf85 Цитата(Олега @ 4.2.2019, 13:42) 1. Не ска... 4.2.2019, 14:32
Олега Тогда, если есть S201 с мелким номиналом - пробуйт... 4.2.2019, 18:54
Гость_гость_* Цитата(Ralf85 @ 1.2.2019, 14:49) Здравств... 2.3.2019, 23:23
boka17 Чтобы не плодить однотипные вопросы, спрошу здесь.... 11.3.2019, 22:12
Dimka1 Цитата(boka17 @ 11.3.2019, 22:12) Чую, чт... 12.3.2019, 13:49
Rezo Цитата(boka17)Куда потек ток, который нагрел С50 и... 11.3.2019, 23:10
boka17 Цитата(Rezo @ 11.3.2019, 23:10) Дело не в... 12.3.2019, 18:42
Rezo Цитата(boka17)Ясчитаю, что, раз автоматы выбило бе... 12.3.2019, 19:56
boka17 Цитата(Rezo @ 12.3.2019, 19:56) Что же в ... 12.3.2019, 21:53
-Mike- boka17, какой у вас кабель (сечение проводников) н... 12.3.2019, 21:07
Rezo Цитата(boka17)А Вам (не дай бог) попасть к стомато... 12.3.2019, 23:11
key Думаю короткое замыкание или перегрузка после ввод... 13.3.2019, 8:38
с2н5он Цитата(key @ 13.3.2019, 8:38) Думаю корот... 13.3.2019, 9:36
Pantryk А в самих блоках питания случайно на входе варисто... 13.3.2019, 9:26
boka17 Цитата"прилетает" нечто по сети
Откуда т... 13.3.2019, 20:42
Гость сочувствующий Вспомнилось вот что: если не изменяет память в жур... 13.3.2019, 23:29
Rezo Цитата(boka17)Текущая версия - сработали варисторы... 13.3.2019, 23:46
boka17 Цитата(Rezo @ 13.3.2019, 23:46) Да!..... 14.3.2019, 21:21
Rezo Цитата(boka17 )Как я "начитался", в идеа... 14.3.2019, 21:47
boka17 Цитата(Rezo @ 14.3.2019, 21:47) И нужно и... 14.3.2019, 22:03
-Mike- boka17 Направление к цели есть, вас ждёт светлое б... 15.3.2019, 0:45
boka17 Ещё бы найти схему потрохов ESB 40-40 с картинкам... 15.3.2019, 12:50
Гость Еще можно рассмотреть схему управление вводными ав... 18.3.2019, 23:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 11:00 |
|
|
|
|