Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как сделать чтобы при КЗ не выключался вводной автомат

Ralf85
сообщение 1.2.2019, 14:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2019
Из: казань
Пользователь №: 55247



Здравствуйте!
Вопрос такой:
в помещении проверяют блок питания, и при кз выбивает вводной автомат номиналом 25А категории С (однофазная сеть), хотя на этой группе есть отдельный автомат на 10А категории В.
Как сделать так, чтобы вводной автомат не вырубало?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 13.3.2019, 11:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1076
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Можно попытаться сделать небольшой анализ на основе данных, которые имеются от boka17:
У вас 1 фазный кабель с медными проводниками 10мм2 длиной 70м имеет общее сопротивление (2-жил) 0,245Ом.
Вначале кабеля стоял АВ С50, который срабатывал отсечкой 5-10I=250-500А.
В конце кабеля стоял АВ В40, который отключал отсечкой 3-5I=120-200А.

Предполагаем (конечно оценочно), что сопротивление кабеля 70м где-то соответствует сопротивлению всей предыдущей эл. цепи до источника (подстанции).
Тогда ток КЗ после АВ С50 равен 230В/0,245Ом=935А.
Ток КЗ после АВ В40 равен 230В/(0,245+0,245)=469А.

Что же мы имеем:
КЗ после В40 гарантированно отключит В40, но т.к. это КЗ входит в диапазон срабатывания С50, то практически всегда приведёт к отсечке и С50.
КЗ же после С50 гарантированно приводит к нормальному срабатыванию С50.
Т.е. при наших допущениях АВ С50 расчитан не правильно. Нужно ставить в место него АВ С100 с током отсечки 5-10I=500-1000А или D50 с отсечкой 10-20I=500-1000А.

Выводы:
1. АВ вместо С50 установить D50.
2. Можно увеличивать первый АВ C-характеристикой, но не менее С100.
3. Можно уменьшать сечение кабеля 70м для меньшего тока КЗ.
2. Установка С100 возможна, если знать сечение предыдущего кабеля, не перегрузить бы.
3. Вместо первого АВ можно установить более селективный по предложению выше постами с нашего форума.

Сообщение отредактировал -Mike- - 13.3.2019, 18:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ralf85   Как сделать чтобы при КЗ не выключался вводной автомат   1.2.2019, 14:49
- - Dimka1   Поставить за В10 малое сопротивление, иммитирующее...   1.2.2019, 15:12
- - Shturman1   ЦитатаПоставить за В10 малое сопротивление, иммити...   1.2.2019, 15:24
|- - Dimka1   Цитата(Shturman1 @ 1.2.2019, 15:24) такой...   1.2.2019, 15:26
- - Shturman1   а обьяснить почему ЦитатаНет! не хотите   1.2.2019, 15:32
|- - Dimka1   Ну что тут объяснять? Схему начерти и последовател...   1.2.2019, 15:39
- - savelij®   Ralf85, по пунктам... 1. КАПСом не баловаться...   1.2.2019, 15:44
- - Shturman1   ЦитатаНу что тут объяснять? Да, согласен был не пр...   1.2.2019, 16:08
- - Ralf85   Спасибо! поставлю предохранитель 3А.   1.2.2019, 16:25
- - гудвин 30   Ага и предохранитель накрыть кастрюлей. Бывает т...   1.2.2019, 16:33
- - Гость_Дачник_*   Цитата(Ralf85 @ 1.2.2019, 14:49) в помеще...   1.2.2019, 16:38
|- - Ralf85   Спасибо!   4.2.2019, 8:48
- - Олега   Цитата(Ralf85 @ 1.2.2019, 14:49) .. при к...   4.2.2019, 13:42
|- - Ralf85   Цитата(Олега @ 4.2.2019, 13:42) 1. Не ска...   4.2.2019, 14:32
- - Олега   Тогда, если есть S201 с мелким номиналом - пробуйт...   4.2.2019, 18:54
- - Гость_гость_*   Цитата(Ralf85 @ 1.2.2019, 14:49) Здравств...   2.3.2019, 23:23
- - boka17   Чтобы не плодить однотипные вопросы, спрошу здесь....   11.3.2019, 22:12
|- - Dimka1   Цитата(boka17 @ 11.3.2019, 22:12) Чую, чт...   12.3.2019, 13:49
- - Rezo   Цитата(boka17)Куда потек ток, который нагрел С50 и...   11.3.2019, 23:10
|- - boka17   Цитата(Rezo @ 11.3.2019, 23:10) Дело не в...   12.3.2019, 18:42
- - Rezo   Цитата(boka17)Ясчитаю, что, раз автоматы выбило бе...   12.3.2019, 19:56
|- - boka17   Цитата(Rezo @ 12.3.2019, 19:56) Что же в ...   12.3.2019, 21:53
- - -Mike-   boka17, какой у вас кабель (сечение проводников) н...   12.3.2019, 21:07
- - Rezo   Цитата(boka17)А Вам (не дай бог) попасть к стомато...   12.3.2019, 23:11
- - key   Думаю короткое замыкание или перегрузка после ввод...   13.3.2019, 8:38
|- - с2н5он   Цитата(key @ 13.3.2019, 8:38) Думаю корот...   13.3.2019, 9:36
- - Pantryk   А в самих блоках питания случайно на входе варисто...   13.3.2019, 9:26
- - -Mike-   Можно попытаться сделать небольшой анализ на основ...   13.3.2019, 11:12
- - boka17   Цитата"прилетает" нечто по сети Откуда т...   13.3.2019, 20:42
- - Гость сочувствующий   Вспомнилось вот что: если не изменяет память в жур...   13.3.2019, 23:29
- - Rezo   Цитата(boka17)Текущая версия - сработали варисторы...   13.3.2019, 23:46
|- - boka17   Цитата(Rezo @ 13.3.2019, 23:46) Да!.....   14.3.2019, 21:21
- - Rezo   Цитата(boka17 )Как я "начитался", в идеа...   14.3.2019, 21:47
|- - boka17   Цитата(Rezo @ 14.3.2019, 21:47) И нужно и...   14.3.2019, 22:03
- - -Mike-   boka17 Направление к цели есть, вас ждёт светлое б...   15.3.2019, 0:45
- - boka17   Ещё бы найти схему потрохов ESB 40-40 с картинкам...   15.3.2019, 12:50
- - Гость   Еще можно рассмотреть схему управление вводными ав...   18.3.2019, 23:15