Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет необходимого сечения питающего кабеля

Гость_Гость_*
сообщение 9.9.2003, 12:42
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста механизм расчета необходимого сечения провода при 3х фазном подключении стерилизатора мощность 45 кВт.
Что получится при применении медного кабеля проложенного в кирпичной стене.
Зараннее благодарен.
Владимир Спиридонов.
vlad(DOG)red.khv.ru icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 13.4.2008, 11:31
Сообщение #2





Гости






Тогда еще вопрос. Если 10000 Вт, тогда делим их на 380, получаем 26,31 А. И исходя из этого выбираем проводник, как где-то писалось, согласно некой таблице? А если у меня на одной фазе будет больше, чем на других? Тогда как? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.4.2008, 14:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Гость_Николай_* @ 13.4.2008, 12:31) *
Тогда еще вопрос. Если 10000 Вт, тогда делим их на 380, получаем 26,31 А. И исходя из этого выбираем проводник, как где-то писалось, согласно некой таблице? А если у меня на одной фазе будет больше, чем на других? Тогда как? Заранее благодарен.

10кВт у Вас трехфазная мощность, т.е. по 3кВт по фазе.
Р= √3 UxI cosφ, ток по фазе получится 19А с учетом cosφ=0,8; если нагрузка только активная ток по фазе 15А. Равномерной нагрузки по фазам конечно трудно добиться, постарайтесь не допустить сильного перекоса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость   Расчет необходимого сечения питающего кабеля   9.9.2003, 12:42
- - electrik   Вообще то для практического применения делается не...   9.9.2003, 18:21
- - Ivan_str   А почему Вы не учли cos fi в расчете? Подскажите,...   19.3.2008, 10:55
- - Anatoli   Косинус активной нагрузки=1, косинус двигателя мо...   19.3.2008, 12:42
- - Ivan_str   0,5 для двигателя. От куда берут такое значение???   19.3.2008, 13:10
- - Гость   В расчете используется сеть с низковольтным напряж...   7.4.2008, 21:46
- - Zedaj   Справочник сельского электрика, Cos f для 3000 обо...   9.4.2008, 22:34
- - Гость   Я прошу прощения. Может быть не туда пишу. Но у ме...   13.4.2008, 10:49
|- - электроник1   Цитата(Гость @ 13.4.2008, 10:49) Я прошу ...   13.4.2008, 11:26
- - Олега   Всего 10, вместе по всем фазам.   13.4.2008, 11:24
- - Гость_Николай_*   Тогда еще вопрос. Если 10000 Вт, тогда делим их на...   13.4.2008, 11:31
|- - Uran   Цитата(Гость_Николай_* @ 13.4.2008, 12:31...   13.4.2008, 14:10
- - Гость_Николай_*   2 электроник1 Неважно какой кабель там лежит. Все ...   13.4.2008, 13:45
- - SKlim   Я бы посоветовал бы еще проверить по падению напря...   29.4.2008, 10:43
- - Roman_D   Вот у нас тут все про коссинуссы говорят. А что, р...   8.6.2008, 7:42
- - savelij   В сообщ.13 учли реактивку (косинус 0,8 )... А, воо...   8.6.2008, 20:06
- - yura_ts   Совсем запутался - сечения кабеля в ПУЭ (основывае...   3.7.2008, 3:30
- - Взводатор   . Для облегчения выбора - http://users.iptelecom.n...   3.7.2008, 9:36
- - yura_ts   Воспользоваться программой может каждый, а мне хо...   3.7.2008, 12:09
- - SKlim   Yura ts В общем случае ток=мощность/напряжение. Дл...   3.7.2008, 12:22
- - Взводатор   Цитата(yura_ts @ 3.7.2008, 11:09) Восполь...   3.7.2008, 12:37
- - Инженер_облэнерго   Конечно может я не так опытен как некоторые советч...   15.8.2010, 13:24
- - с2н5он   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 13...   15.8.2010, 20:11
- - Глэн   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 13...   19.8.2010, 20:12


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены