Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Самовозгорание дифавтомата

lelik1
сообщение 25.2.2019, 21:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 53938



Добрый день. У меня есть дача, на даче есть щиток, в нём стоял себе дифавтомат. Он стоял там, где вместо него должно было стоять УЗО, но это не так важно. Одним прекрасным утром он взял и самовозгорелся. Это штатный режим работы дифавтоматов Legrand? Что могло быть причиной?

Провод в зажиме был медный, одножильный, 6мм2. Винт закручен туго, провод не болтался. Все остальные соседние провода целые, нарушения изоляции и следов теплового воздействия - нет.

Вопрос в зал - Что это было?

Спасибо!


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Aleksandrspb
сообщение 1.3.2019, 16:33
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Возможно брак. Сталкивался на (если верить написанному) DEKraft С25 30мА. При нагрузке 20А над клеммой N почти сразу жар шёл, как не закручивай её. Ощущался пальцем если рядом над клеммой. Разбирать не стал, сдал продавцу, в метизы, даже фото с клещами и током на индикаторе показал, и объяснил что кто нибудь может не заметить. Хотя тоже были сомнения что может это штатный режим перед сработкой на ток утечки, но не срабатывало. И при замене на АВ и УЗО ничего не срабатывало.

В вашем случае "штатный" режим, вне всяких сомнений))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены