Приветствую всем форумчанам. Предисловие будет длинным, но зато обстоятельным.
ОБЪЕКТЫ: 1. 5-этажный жилой дом 60-70 гг. постройки. Двухпроводка, правда, медная. 2. Ванная комната с розеткой 220В (IP44) и светильником настенным 220В (IP, думаю, низкий, поскольку основание металлическое и стеклянный плафон без прокладок). НАБЛЮДЕНИЯ: 1. Периодически после приема ванной при касании металлических частей немного щипало. Но именно немного, так что до поры не обращал внимания. Когда в ванной сухо, такого не наблюдалось. 2. Недавно через некоторое время после приёма ванной заметил, что лопнул металлический баллон пены для бритья. Когда стал убирать, трухнуло ощутимо. 3. Оказалось, что баллон прожгло (он замыкал собой трубу канализации и водопровода). Напруга между трубами (спасибо мультиметру) оказалась около 150В AC. Спустя некоторое время повторный замер не показал наличие напряжения. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ: 1. Утечка тока с розетки 2. Утечка тока со светильника РЕШЕНИЕ: 1. Замена розетки и светильника на другие с максимальным IP. И, наконец, ВОПРОС в студию: 1. Какие ещё варианты я забыл рассмотреть? 2. Дополнительные защитные меры? Думал про УЗО, но места под них в щитке нет. Всех заранее благодарю. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
3. Оказалось, что баллон прожгло (он замыкал собой трубу канализации и водопровода). Напруга между трубами (спасибо мультиметру) оказалась около 150В AC. Спустя некоторое время повторный замер не показал наличие напряжения. Возьми мультиметр, лампу накаливания и сходи в подвал. Измерь напряжение между трубами водопровода, канализации и отопления. Если оно равно нулю, то измерь между ними сопротивление. Если оно не равно нулю, то соедини их между собой толстыми перемычками. Если напряжение не равно нулю и меньше 250В, то присоедини параллельно лампу накаливания. Если напряжение упадет в ноль, а лампа не будет гореть, то соедини трубы между собой перемычками. После этого проверь перстало ли трясти током в квартире. Если это не поможет, то вероятно есть пластиковые вставки и утечка может идти от соседа (стиралка и прочее), тогда придется перемычку ставить в квартире. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Возьми мультиметр, лампу накаливания и сходи в подвал. Измерь напряжение между трубами водопровода, канализации и отопления. Если оно равно нулю, то измерь между ними сопротивление. Если оно не равно нулю, то соедини их между собой толстыми перемычками. Если напряжение не равно нулю и меньше 250В, то присоедини параллельно лампу накаливания. Если напряжение упадет в ноль, а лампа не будет гореть, то соедини трубы между собой перемычками. После этого проверь перстало ли трясти током в квартире. Если это не поможет, то вероятно есть пластиковые вставки и утечка может идти от соседа (стиралка и прочее), тогда придется перемычку ставить в квартире. Спасибо за обстоятельный совет. 1. Сопротивление и напряжение между трубами (холодной и горячей воды, газовой и канализационной) измерял в квартире, 830-м мультиметром. В подвале пока не могу - опять канализацией подтопило ![]() Напряжения между трубами не было. По сопротивлению: трубы холодной и горячей воды и газовая труба электрически связаны между собой (через газовую колонку). Труба канализации с ними связана через сопротивление 16 кОм. 2. Очень вероятно, что у соседей трубы заменены. У одного из трёх на лестничной клетке точно. 3. Ставить перемычку в квартире стрёмно. Если напряжение приходило по канализационной трубе, то перемычка добавит вольтаж на водную и газовую трубы. А заземляться на газовую трубу, мне кажется, не совсем верно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
3. Ставить перемычку в квартире стрёмно. Если напряжение приходило по канализационной трубе, то перемычка добавит вольтаж на водную и газовую трубы. и ток отправиться к соседу с пластиковой вставкой не через твое тело, а через перемычку и трясти током не будет. Видели птиц, сидящих на фазных проводах? Опасность таким перемычек в том, что если через нее пойдет большой ток (при какой нить аварии в доме), то она с искрами разлетится в квартире и может сделать пожар, но при малых токах утечки через сырые стенки пластиковых труб и воду они работают и защищают от "электротряски" людей хорошо. Измерь напряжение между нулем в розетке и трубой канализации. Если оно равно нулю, то измерь сопротивление между ними. Сколько получилось? Если напряжение не равно нулю, то сопротивление не измеряй, спалишь прибор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Измерь напряжение между нулем в розетке и трубой канализации. 3В переменки, вольтметр самый бюджетный, 830-й. И ток отправится к соседу с пластиковой вставкой не через твое тело, а через перемычку и трясти током не будет Меня то не будет, а вот насчет соседей не уверен. Такой перемычкой я подкину напряжение непосредственным соседям, и не факт, что это напряжение уйдёт с труб (если в свою очередь у их непосредственных соседей трубы пластиковые). Тем более трубы горячей и холодной воды связаны с газовой трубой через корпус газовой колонки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |