Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Самовозгорание дифавтомата

lelik1
сообщение 25.2.2019, 21:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 53938



Добрый день. У меня есть дача, на даче есть щиток, в нём стоял себе дифавтомат. Он стоял там, где вместо него должно было стоять УЗО, но это не так важно. Одним прекрасным утром он взял и самовозгорелся. Это штатный режим работы дифавтоматов Legrand? Что могло быть причиной?

Провод в зажиме был медный, одножильный, 6мм2. Винт закручен туго, провод не болтался. Все остальные соседние провода целые, нарушения изоляции и следов теплового воздействия - нет.

Вопрос в зал - Что это было?

Спасибо!


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 25.2.2019, 22:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Что могло быть причиной?
Плохо протянутый контакт.

Добавлю, что могли погореть и верхние... ибо там похоже под одну клемму загнали моножилу и опрессованную многопроволочную жилу... Это не есть гут.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik1
сообщение 26.2.2019, 0:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 53938



Цитата(savelij® @ 25.2.2019, 22:23) *
Плохо протянутый контакт.
В том-то и дело, ничего не понимаю. Я обгоревший автомат вытащил из щитка вместе с проводом, и смотрел перед разбором. Провод как влитой, зятянут крепко. Или это он от нагева приварился? Но странно... Единственная теория - что это дифавтомат, то есть с обгоревшей клеммы проводник идёт в правую часть, на катушку, а не на контакт. Может что-то там замкнуло, но и по виду всё цело, и тогда должнв была бы быть сработка по утечке тока, а ее не было. Сработал по ходу по перегреву пластинки...

Цитата(savelij® @ 25.2.2019, 22:23) *
Это не есть гут.
Там две многожилы в одну клемму, без наконечников. Плохо, но не ужас-ужас. Этот автомат был временное решение, пока узо не купится и не поставится. Из-за этого пришлось ноль делать справа, с перехлёстами. А потом про него забыли, так он и простоял три года пока не сгорел. Провод поджёг, гад!

Цитата(savelij® @ 25.2.2019, 22:23) *
Это (случившееся) ни коим образом не касается механизма аппарата в целом. Просто посмотрите на своё же фото: ничего не затронуто, кроме клеммы и проводника....
Там самые сильные повреждения как раз с внутренней стороны клеммы, где медная косичка к пластинке подварена.

Наверное, всё-таки, чудес не бывает, и это контакт. Но почему провод сидел крепко, когда я его вытащил. И почему три года всё нормально было, ни нагрева, ни искр, лампочки ровно горели. Мгновенно случилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 26.2.2019, 10:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1076
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(lelik1 @ 26.2.2019, 3:27) *
В том-то и дело, ничего не понимаю. Я обгоревший автомат вытащил из щитка вместе с проводом, и смотрел перед разбором. Провод как влитой, зятянут крепко. Или это он от нагева приварился? Но странно...

Там самые сильные повреждения как раз с внутренней стороны клеммы, где медная косичка к пластинке подварена.

Наверное, всё-таки, чудес не бывает, и это контакт. Но почему провод сидел крепко, когда я его вытащил. И почему три года всё нормально было, ни нагрева, ни искр, лампочки ровно горели. Мгновенно случилось.


Изоляция на отходящем проводе сильно и на длине поплавилась. По внешнему виду - сильнее, чем внутренности автомата. А ведь изоляция провода - более теплостойкая.
Всё же вероятно в начале стал греться провод в контакте, затем поплыла его изоляция и начала обугливаться пластмасса внутри автомата.

Лампочки мигают, если сопротивление контакта резко изменяется. При плохом, но длительно-стабильном контакте, всё может греться и мигания по свету не наблюдаться. Пока не померишь температуру - трудно на глазок определить, что-где греется в эл. шкафу: изоляция провода - снизу за другими проводами, а желтизна на передней панеле еле заметна.
Вы ещё сумели вытащить конец проводника. А вообще после таких перегревов открутить провод из клемника практически не возможно - приходится его откусывать.

Сообщение отредактировал -Mike- - 26.2.2019, 10:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik1
сообщение 26.2.2019, 16:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 53938



Цитата(-Mike- @ 26.2.2019, 10:23) *
Лампочки мигают, если сопротивление контакта резко изменяется.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 15:24
Rambler's Top100     