Добрый день.
Кабель до розетки и после вилки 4 квадрата меди. В данный момент через него запитывается нагрузка 5 кватта и используется для соединения 1 вилка и 1 розетка. При этом кабель слегка теплый около 40 градусов. В итоге нужно запитать всего 7 кватт. И думаю узким горлышком станет именно соединение "розетка-вилка" Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл распределить нагрузку по сети 220V таким образом как я нарисовал? Понимаю что толк будет только если ко второй вилке и розетке кабеля будут идти одинакового сечения. А если к примеру к одной вилке будет идти кабель 1 квадрат а ко второй 2 квадрата то кабель 1 квадрат отгорит первым и ток потечет только по большему сечению? Вариант из серии замени на более мощную розетку с вилкой рассматриваю в последнюю очередь, ибо у нас в мухосранске на рынке только китайское можно найти. Сообщение отредактировал Donpanfil - 23.2.2019, 7:20 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Это Вы себе пишите или как? В пост #8, зная хотелку автора (7-8 КВт), Вы почему то советовали автомат 25А? ![]() А Вы уверены, что на вводе, случайно не стоит, например, 16 АВ? Давайте разделим "килограммы на литры" защитим кабель 4 кв 32 амперным автоматом (да и для хотелок ТС в 7вт хватит ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 9:56 |
|
![]() |