День добрый!
У меня следующий вопрос: мы сейчас проектируем кабельную канализацию для прокладки кабельных ЛЭП-0,4. Как выполнить защитное заземление каждого колодца? Достаточно ли сделать у каждого колодца наружный контур заземления и к нему присоединить каб лотки, арматуру, лестницу или же надо гнать стальную полосу (прут) от контура заземления ТП в свободной трубе до каждого колодца? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дык это ваше проектное решение