Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак? |
22.2.2019, 18:26
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Здравствуйте. Ситуация следующая. Смонтировали линию ВЛИ-0,4 кВ и на концевой опоре как полагается установили комплект ОПН-ов (ETITEC 280/10). При первом же включении срабатывают и полностью выгорают два из трех ОПН-ов. Не можем понять причину такого поведения. Грешим на качество самих ОПНов. У кого есть опыт подобных проблем. Поделитесь. Прикладываю фото сгоревших ОПНов. Судя по их виду, то ток через них протекал не хилый https://photos.app.goo.gl/JsMxuK1Kz96QBsms8
|
|
|
![]() |
23.2.2019, 0:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Я вот не пойму мегер использует при измерении большое напряжение а опн при высоком напряжении снижает свое сопротивление и вот что же покажет мегер? Короткое что ли?
|
|
|
Shturman1 Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак? 22.2.2019, 18:26
Посторонним А вы их хоть крутнули перед установкой? Больно вид... 22.2.2019, 21:00
Shturman1 Вы имеете ввиду крутнуть мегером? Нет, мегером н... 22.2.2019, 22:16
Посторонним ОПН имеют нелинейную характеристику, и измеренное ... 22.2.2019, 23:51![]() ![]() ![]() |
|