Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

АВР , расположение

Олега
сообщение 25.3.2008, 21:35
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18324
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В каком месте расположить АВР на отдельное медоборудование?
1. В ГРЩ медзаведения (и от ГРЩ 1 КЛ)
2. В непосредственной близости с запитываемым по 1-й кат. объектом (от ГРЩ 2 КЛ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
электроник1
сообщение 12.4.2008, 20:49
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



ангел!
1.почитай, в частности, ГОСТ. скажу вкратце: трансформаторы для медицинских систем должны устанавливаться в непосредственной близости к медицинскому помещению и иметь защитную оболочку от случайного прикосновения к токоведущим частям; если в таких помещениях есть 3-фазные потребители, то ставится отдельный трансформатор также в непосредственной близости- это тебе как пример силового оборудования близко от операционной (если до щитовой 150 м., как ты говоришь, то какой провод надо заложить ещё как минимум для того, чтобы он прошёл по допустимому падению напряжения) тут нагрузка больницы в 51 кВт на длине 150 м. прошла по падению напряжения при минимальном сечении СИПа в 70мм2-то...
2.так далеко это ставить, по-видимому, просто нельзя (это тебе насчёт киловольтов в операционной)
3.если ты такой специалист, то ты можешь к советам прислушаться, не прислушиваться- тебе решать. я умываю руки.

Сообщение отредактировал электроник1 - 12.4.2008, 20:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олега   АВР   25.3.2008, 21:35
- - gomed12   По-мне второй вариант, надежность выше.   25.3.2008, 21:38
- - Олега   А моему директору первый - он дешевле. Думаю, дол...   25.3.2008, 21:46
- - gomed12   Для медучреждения и категории еще от себя надежнос...   25.3.2008, 21:54
- - gomed12   Сейчас ознакомился с ГОСТом. 710.313 Электроснабже...   25.3.2008, 23:47
- - Олега   Что б долго не блуждать в общетеоретических вопрос...   26.3.2008, 12:28
|- - электроник1   Цитата(Олега @ 26.3.2008, 13:28) Что б до...   8.4.2008, 19:34
- - gomed12   Сложности, думаю, возникнут при организации IT. Ве...   26.3.2008, 13:33
- - Олега   Так пока и делаю. Без АВР и IT.   26.3.2008, 13:48
- - Олега   "Без АВР" Это я погорячился.Судя по табл...   28.3.2008, 19:44
- - Misha_M   Кто-нибуть может поделиться схемой реализации АВР ...   4.4.2008, 14:10
|- - электроник1   Цитата(Misha_M @ 4.4.2008, 14:10) Кто-ниб...   8.4.2008, 19:52
- - Олега   Комплектацию и сборку я доверил заводу, сам изобре...   4.4.2008, 15:46
- - Misha_M   Неподелитесь реквизитами завода? Вы им заказали то...   4.4.2008, 16:30
- - Олега   Заказали щит, включающий в себе рубильники, АВР (к...   4.4.2008, 19:28
- - gomed12   Не помню проходил ли этот питерский сайт http://ww...   8.4.2008, 10:04
- - gomed12   http://www.enzs.ru/catalog.php?cat=97&id=102   10.4.2008, 15:46
- - электроник1   можно и так, как вариант   10.4.2008, 18:23
- - Олега   Спасибо за ссылку. Принцип моего АВР тот же. Тольк...   10.4.2008, 18:25
|- - электроник1   Цитата(Олега @ 10.4.2008, 18:25) Спасибо ...   10.4.2008, 23:28
- - Олега   "толкуется о электроснабжении от 2 независимы...   11.4.2008, 10:25
|- - электроник1   "толкуется о электроснабжении от 2 независимы...   11.4.2008, 18:06
- - Олега   "с какой радости?" А с любой по которой ...   11.4.2008, 20:23
- - электроник1   ты бы ещё ответил на вопрос- что такое литотриптер...   12.4.2008, 0:10
- - Олега   Литотриптер - это установка, объединяющая рентген ...   12.4.2008, 8:53
- - электроник1   Цитата(Олега @ 25.3.2008, 21:35) В каком ...   12.4.2008, 14:14
- - Олега   Думается, это слово (литотриптер) на форуме не при...   12.4.2008, 14:54
- - электроник1   ангел! 1.почитай, в частности, ГОСТ. скажу вкр...   12.4.2008, 20:49
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 12.4.2008, 20:49) ан...   13.4.2008, 10:17
- - gomed12   Олега, ЦитатаАппаратура требует 380. С ее помощь...   13.4.2008, 10:28
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.4.2008, 10:28) Олега,...   13.4.2008, 11:10
- - gomed12   ЦитатаКатегорийность, по-моему, должна быть первой...   13.4.2008, 12:42