Всех категорически приветствую.
Нужна схема реверсирования 3-х фазного асинхронного двигателя на концевых выключателях. То есть двигатель едет по каретке в одну сторону, доезжает до концевика, нажимает на него, и едет в другую сторону до другого концевика. И там тоже самое. И так до бесконечности. Управление кнопкой пуск/стоп. То есть пуск - двигатель ездет туда-сюда. Стоп - останавливается. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Bor2905 - 16.2.2019, 9:44 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Ну вот пояндексил и нашел, например, схему "г" http://electricalschool.info/main/electros...ateljami-v.html Подойдет? Кто его знает пойдёт или не пойдёт... Пока не соберёшь и не попробуешь - не поймёшь. Непонятно что такое КМ (просто, без 1 и 2), К и где второй концевик? При использовании поляризованного реле отпадает необходимость в длинных и тщательно выверенных линейках для SQ1 и SQ2. Тоже есть вопросы. Зачем реле напряжения? У концевиков только НО контакт используется? Не совсем понимаю что за квадратики в поляризованном реле? Катушки? Почему их две? в более сложной схеме разберусь. Троль обыкновенный. Так, давайте вот без этого... Имеется небольшое предприятие. Там есть станок с данной схемой работы. Работает не так как надо, точнее сказать практически никак не работает. Просят оживить. Схемы нет. Станок и автоматика ещё советские. Я сам такие схемы никогда не собирал и в них не ковырялся. Есть 2 варианта: разобраться в том, что накручено или всё выкинуть и собрать заново на новой автоматике. Я склоняюсь к последнему варианту. Схемы разные важны...схемы разные нужны... Опять же 2 пусковые кнопки, нужна одна. Что за переключатель SA2? Куда он что переключает? SA1 кнопка с фиксацией? Используются только НЗ контакты концевиков? Питание цепи управления 110 V? Зачем? Сообщение отредактировал Bor2905 - 18.2.2019, 23:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Тоже есть вопросы. Зачем реле напряжения? У концевиков только НО контакт используется? Не совсем понимаю что за квадратики в поляризованном реле? Катушки? Почему их две? Для работы схемы достаточно НО контактов, но если есть опасение, что могут быть нажаты оба концевика, то надо добавить и НЗ контакты. Без реле напряжения можно обойтись, если запускать и останавливать тумблером, а так как у вас кнопки, то придется оставить. Однако, если вы захотите добавить в схему линейный пускатель, то функции реле напряжения KV3 можно переложить на него. У поляризованного реле действительно две катушки и кроме этого нужно учитывать полярность при их подключении, но об этом лучше найти информацию в интернете. Данное реле является простым элементом памяти, и если запуск производится единственной пусковой кнопкой, то схема должна знать какой пускатель включать и не забывать этого даже при полном снятии напряжения. Поэтому выбор подобного реле отнюдь не случаен. Возможно есть более простые сдвоенные триггерные реле с механической блокировкой, но мне не попадались. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Без реле напряжения можно обойтись, если запускать и останавливать тумблером, а так как у вас кнопки, то придется оставить. Однако, если вы захотите добавить в схему линейный пускатель, то функции реле напряжения KV3 можно переложить на него. тумблер никто ни ставит . Это натуральный колхоз . Способ называется самоподхват контактора . это называется - защита минимального напряжения . линейный контактор ни для этого -у него другая функция -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |