Господа профессионалы, дайте пожалуйста, пояснение ситуации:

Есть щит ВРУ. От этого щита питается этажный щит ВР. На отводящем автоматическом выключателе в ВРУ - перекос фаз, более, чем в два раза, между фазами B и C. При этом, на вводном автомате в этажном ВР - никакого перекоса нет! Как такое может быть и в чём причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Варяг
сообщение 18.2.2019, 8:07
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 24.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10785



Уважаемые собеседники! Огромное всем спасибо за участие и советы.
Детально перетряхнули всю линию по этажу. Неучтённых потребителей нет. Сопротивление изоляции - в норме: питающий кабель новый, испытания прошёл успешно. Провели тщательный аудит нагрузок по всем потребителям. Максимально возможно выровняли нагрузки в щите. Добились разницы между фазами всего в 0,4 А. icon_biggrin.gif Прям, до невозможности идеально!
Но!
Внезапные скачки тока до 40-45 А на фазе (при 17-18 А на других) остались. Причём эти импульсы начали хаотично гулять по разным фазам. Причину искали методом исключения, поочерёдно отключая нагрузку. Нашлось! Лампы КЛЛ.
Сначала круг поисков сузился до освещения, потом пошли по группам освещения, проверяя состояние проводов и качество монтажа. Потом начали поочерёдно вынимать лампы. И нашли. Две из КЛЛ-ок - внешне нормальные исправные лапмы, светят ровно, а когда подключены - выдавали вот эти самые скачки. Как они это делают - я не знаю! Видимо, квалификации всё ещё не хватает.
КЛЛ-виновницы были выброшены, заказчики выдохнули. А у нас с напарником остались вопросы для "разобраться": как КЛЛ (простой потребитель) может генерировать такую большую нагрузку? И второе: откуда шли эти импульсы при первичных осмотрах, когда ВСЯ нагрузка была отключена физически - рубильником?? Сейчас - всё в норме.
В любом случае, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Непонятки с перекосом фаз   13.2.2019, 20:34
- - с2н5он   перекос чего?   13.2.2019, 20:37
- - Гость_Алексей_*   замеры тока по фазам: L1=3 А, L2=8 A, L3= 2 A.   13.2.2019, 20:41
|- - KVA   Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.2.2019, 20:41...   14.2.2019, 9:16
- - с2н5он   левак подключен   13.2.2019, 20:44
|- - электроник1   Цитата(с2н5он @ 13.2.2019, 20:44) левак п...   15.2.2019, 19:08
- - Гость_Алексей_*   А где он может быть подключен? между щитами - 40 м...   13.2.2019, 20:46
- - Ant29   Отключить этажный щит и посмотреть, что будет на А...   13.2.2019, 22:23
- - zendo057   подключены разные потребители это нормально.Пример...   13.2.2019, 23:11
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(zendo057 @ 13.2.2019, 23:11) подкл...   14.2.2019, 7:54
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.2.2019, 7:54)...   14.2.2019, 12:41
- - Tad   Это еще не не перекос. Какие напряжения между фаза...   13.2.2019, 23:52
- - просто Гоша   Раздел "Вопросы профессионалов. Даже если ...   14.2.2019, 7:43
- - Гость_Алексей_*   Не получается изображение прикрепить...   14.2.2019, 8:01
- - Варяг   https://yadi.sk/i/eqgiPdAZ5XibAA   14.2.2019, 8:31
- - zendo057   Сравните линейные напряжения на щитке и вру,при эт...   14.2.2019, 12:33
- - Варяг   Вчера отключили в ВРУ всю нагрузку. Произвели заме...   15.2.2019, 8:07
- - просто Гоша   Чем меряли? Какие "скачки" могут быть пр...   15.2.2019, 8:34
- - Варяг   токовыми клещами мерили.   15.2.2019, 8:41
- - Ваня Иванов   Цитата(Варяг @ 15.2.2019, 8:07) ...Межфаз...   15.2.2019, 14:43
- - Варяг   Уважаемые собеседники! Огромное всем спасибо з...   18.2.2019, 8:07
- - Tad   Сомневаюсь я, однако, в неисправности ламп. Скорее...   18.2.2019, 15:47