Подключение муфельной печки , Мерцает свет в доме при включение печки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение муфельной печки , Мерцает свет в доме при включение печки |
15.2.2019, 22:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 |
Доброго времени суток, уважаемые электрики. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Купила муфельную печь мощностью 3,6 кв,однофазная, с импульсным терморегулятором. Вызвала электрика для ее подключения. Он провел отдельный автомат для нее от щитка. При включении печки мерцает свет во всем доме. Производитель печки сказал поставить стабилизатор. Купили стабилизатор 5киловатный, но мерцание осталось. Электрик говорит причина в печке, производитель говорит причина в электрике. В чем может причина?
|
|
|
![]() |
16.2.2019, 10:21
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 |
Спасибо всем за ваши вопросы, постараюсь на них ответить.
Печь: Агни Хобби 37. Тех.характеристики печки: Автоматическое регулирование температуры по ПИД-закону, набор температуры, выдержка, остывание за заданное время, 100 точек; Высокая точность поддержания температуры - 1°С; Термопара ПП – платина-платинародий (S); Материал нагревательных элементов - Суперфехраль (Х23Ю5Т); Подключение: 1-фазное, 220 В, 50 Гц Мощность: 3,6 Кв К печке терморегулятор: Варта 707 Мощность общедомовой сети: у нас дом 450кв.м., выделенная мощность на дом 20кв. Пробовали полностью отключать все электроприборы в доме, и оставляли одну лампу накаливания включенной и она мигала при включении печки. От щитка к печке электрик провел отдельный кабель из меди четверка к отдельному автомату и к этому автомату идет шнур от печки. Спросила его нужно ли устанавливать отдельную силовую розетку с заземлением, он сказал что не нужно, так как печка подключена напрямую к автомату и дом заземлен. Сегодня опять звонила поставщику, соединили с инженером техником, который до этого советовал ставить стабилизатор и обещал, что он поможет, он сказал, что это проблема у нас, слабая сеть. Передала эти слова электрику, он сказал, что сеть у нас хорошая, проблема в печке. Я не прошу, что бы дистанционно решили проблему, я просто не знаю что делать, потому что все футболят и ничего никто не может обьяснить и сама я тоже дуб в этом всем. То что другого электрика нужно искать, это я понимаю уже, но хотелось бы и самой хотя бы немного разобраться в этом вопросе, в чем может быть причина, в печке или в электрике у нас. Постараюсь загрузить фото того что осталось после электрика на данный момент, автоматы, шнур от печки. Есть ссылки на инструкции и характеристики печки и терморегулятора, здесь их нельзя вставлять, если кому нужно, могу в личку скинуть. |
|
|
16.2.2019, 11:30
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Мощность общедомовой сети: у нас дом 450кв.м., выделенная мощность на дом 20кв. Пробовали полностью отключать все электроприборы в доме, и оставляли одну лампу накаливания включенной и она мигала при включении печки. От щитка к печке электрик провел отдельный кабель из меди четверка к отдельному автомату и к этому автомату идет шнур от печки. Лампа накаливания по любому будет мигать, вопрос на сколько снижается напряжение при включении печки. Нужно замерять напряжение: 1В водном щитке до и во время включения. 2 по возможности на самой печке до и после включения. 3 Длина кабеля от щитка до печки. Просадка напряжения при включении мощной нагрузки, а у вас 3,6 кВт, это норма жизни, неизбежность если хотите, вопрос на сколько падает напряжение. Печка работает у Вас? Жалобы еще какие?, кроме мигания лампы накаливания. Кстати щиток от которого проведен кабель на печку, вводной? |
|
|
16.2.2019, 13:16
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 |
Лампа накаливания по любому будет мигать, вопрос на сколько снижается напряжение при включении печки. Нужно замерять напряжение: 1В водном щитке до и во время включения. 2 по возможности на самой печке до и после включения. 3 Длина кабеля от щитка до печки. Просадка напряжения при включении мощной нагрузки, а у вас 3,6 кВт, это норма жизни, неизбежность если хотите, вопрос на сколько падает напряжение. Печка работает у Вас? Жалобы еще какие?, кроме мигания лампы накаливания. Кстати щиток от которого проведен кабель на печку, вводной? Вызвала другого электрика, в понедельник попрошу замерить напряжение. Длина кабеля 1,5 метра. Печка работает, других жалоб кроме мигания нет. Мигание происходит в ритм пощелкиванию в печке. Поставщик говорит что пощелкивание это норма, до набора температуры пощелкивать будет. Мощность общедомовой сети: у нас дом 450кв.м., выделенная мощность на дом 20кв. Судя по выделенной мощности у вас трехфазное питание, или я не прав? Да, трехфазное, печка однофазная . Мигание на всех трех фазах |
|
|
16.2.2019, 13:39
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да, трехфазное, печка однофазная . Мигание на всех трех фазах Оппа. А это хуже. Пускай новый электрик в первую очередь проверяет все контакты на нуле. В трехфазной части схемы. Кстати, заодно и проверите этого электрика на профпригодность. Скажи́те, что один специалист, который за тысячу километров находится, посоветовал проверить на отгорание нуля. Если для него это не будет пустым звуком, то толк будет. А если начнёт спрашивать, а чем ноль страшнее фазы и т.п., и его под зад коленкой. Пускай идёт в хрущевках лампочки меняет -------------------- |
|
|
16.2.2019, 16:03
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 |
Оппа. А это хуже. Пускай новый электрик в первую очередь проверяет все контакты на нуле. В трехфазной части схемы. Кстати, заодно и проверите этого электрика на профпригодность. Скажи́те, что один специалист, который за тысячу километров находится, посоветовал проверить на отгорание нуля. Если для него это не будет пустым звуком, то толк будет. А если начнёт спрашивать, а чем ноль страшнее фазы и т.п., и его под зад коленкой. Пускай идёт в хрущевках лампочки меняет Спасибо! Обязательно спрошу и запишу ответ)) Alfa, Вы уже "собаку" съели в этом деле... Судя по постам. Почему пишете "кв"? Что это означает? Есть: кВт, есть кВ. Вт - Ватты/это мощность, В - это Вольты/напряжение. кв - квартира. Или как это расшифровывается? По теме. Сечение проводов в доме может влиять на мигание. Провода какого сечения проложили? И да, вариант один грамотный электрик на месте лучше, чем много спецов в интернете! точно не квартира, подробнее не знаю)). Мигание на всех трех фазах показывает слабость питающей линии для вашей печи, даже если сечение кабеля наверняка соответствует разрешенной мощности 20квт. Если мигание освещения начинается сразу при включении печи, то мощность нагревателя более, чем заявлено производителем, но с помощью тиристорного регулятора, путем вырезания пачек периодов, средняя потребляемая мощность загоняется в рамки, указанные в паспорте ( 3,6квт. ). Но ударные токи могут достигать такой величины, что питающий кабель с ними не справляется. Возможны такие решения: 1способ - Убрать нагрузку печи с нулевого провода с помощью понижающего трансформатора 380/220, мощностью не менее 4квт. Освещение задействовать от третьей фазы, не связанной с питанием печи. 2способ - Найти человека, способного переделать регулировку мощности печи под фазо-импульсное управление, если схема печи это позволяет. Тогда моргание света смениться на небольшие колебания яркости при выходе на заданную температуру. Спасибо! Выписала, попрошу нового электрика это все проверить имхо если бы плавал (подгорал) ноль то хозяева прочувствовали это явление раньше. а то до покупки печки же всё было нормально.наверняка у них есть приборы и помощней.и не понятно у вас мерцает или моргает ? До печки проблем не было, при том что включаем мощные обогреватели 6КВатные, компьютеры, ноутбуки и т.п.. Мерцает или мигает не совсем понимаю разницу, скорее мерцает, так как лампочка не гаснет во время мерцания, а слегка притухает в ритм стуку в печке) Всем большое спасибо за ваши советы. Хоть я большую часть и с трудом понимаю, но все записываю и буду требовать электрика все это проверить. Еще вопрос один, у электриков же разные квалификации бывают, как узнать какая квалификация у электрика и нужно ли этот вопрос узнавать с моей проблемой? |
|
|
Alfa Подключение муфельной печки 15.2.2019, 22:16
Костян челябинский В мозгах 15.2.2019, 22:33
Alfa Цитата(Костян челябинский @ 15.2.2019, 23... 15.2.2019, 22:44
Костян челябинский Можно.
Думать нужно до покупки, а не после 15.2.2019, 22:48
Alfa Цитата(Костян челябинский @ 15.2.2019, 22... 16.2.2019, 7:02
Ixtim Цитата(Alfa @ 16.2.2019, 8:02) О чем еще ... 16.2.2019, 14:12
Костян челябинский О мощности общедомовой сети. О выделенной мощности... 16.2.2019, 8:28
с2н5он Костян, помягше надо быть к людям 16.2.2019, 8:36
Костян челябинский с2н5он, постараемся, вашество. Но и доносить до лю... 16.2.2019, 8:42
шахтер Цитата(Alfa @ 15.2.2019, 22:16) Доброго в... 16.2.2019, 9:13
Eugenio59 Мощность общедомовой сети: у нас дом 450кв.м., выд... 16.2.2019, 11:38
Из России Alfa, Вы уже "собаку" съели в этом деле.... 16.2.2019, 13:50
Eugenio59 Мигание на всех трех фазах показывает слабость пи... 16.2.2019, 15:16
элкъ имхо если бы плавал (подгорал) ноль то хозяева пр... 16.2.2019, 15:18
Ixtim Alfa,
Постарайтесь найти опытного электрика - это... 16.2.2019, 16:34
Alfa Цитата(Ixtim @ 16.2.2019, 16:34) Alfa,
П... 16.2.2019, 17:24
Ixtim Цитата(Alfa @ 16.2.2019, 17:24) ... Воды ... 16.2.2019, 18:06
шахтер Вам надо конечно искать электрика на месте, при эт... 16.2.2019, 18:01
rosck Вся проблема в ПИД регуляторе и слабой сети. Кабе... 16.2.2019, 18:21
Сергей ДД Цитата(rosck @ 16.2.2019, 18:21) Падение ... 16.2.2019, 18:59
Alfa Как вы живете со всем этим в голове 🙃
В сл... 16.2.2019, 19:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 12:03 |
|
|
|
|