сообщение 6.2.2019, 8:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Добрый день!
У меня вопрос.
Имеется резервуарный парк прямоугольной формы. Молниеотводы по углам находятся,их высота 35 м.
Высота защиты резервуаров 19 метров.
1 категория молниезащиты (0,99)
Как определятся зона защиты внутри этого прямоугольника. В "СО" пример только двойного стержневого молниеотвода.
Правильно ли делать расчет для 3-х или 4-х?
Спасибо за помощь


Сообщение отредактировал с2н5он - 6.2.2019, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 15.2.2019, 15:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3900
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Teejay @ 13.2.2019, 9:36) *
...Хочется узнать как работать в дальнейшем с такими вопросами, ведь они периодически возникают.
Уважаемый Teejay! Вам уже был дан ответ:
Цитата(Олега @ 12.2.2019, 15:57) *
...Для использования его (комплекс ГОСТ Р МЭК 62305) нужно провести стандартом предприятия ТС (Teejay).
и разрабатывать проекты в соответствии с требованиями этого комплекса ГОСТ Р МЭК 62305 - и все вопросы отпадут сами собой, потому что требования данного международного стандарта в вопросах надёжности молниезащиты зданий (сооружений) гораздо "жёстче", чем в РД и СО.
Что касается Технических регламентов. В настоящий момент нигде в перечнях национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" - нигде не упоминаются ни РД 34.21.122-87, ни СО 153-34.21.122-2003, ни ГОСТ Р МЭК 62305, о них "забыли" по непонятным причинам, хотя в перечне к «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» упоминается отменённый ГОСТ Р 50571.19-2000 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений». icon_biggrin.gif
Это означает, что применение РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 и ГОСТ Р МЭК 62305 формально не является обязательным, а носит рекомендательный характер. Однако "авторитет" международного ГОСТ Р МЭК 62305 гораздо выше, чем отраслевых РД и СО, поскольку этим стандартом пользуются в 57 странах. Поэтому будет всё же лучше использовать в своей деятельности ГОСТ Р МЭК 62305. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...





--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.2.2019, 16:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2019, 15:34) *
Уважаемый Teejay! Вам уже был дан ответ:
и разрабатывать проекты в соответствии с требованиями этого комплекса..
А можно и не проводить, и не разрабатывать, и ничего тебе за это не будет ... )) Мало ли кто чего ответит.


Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2019, 15:34) *
Однако "авторитет" международного ГОСТ Р МЭК 62305 гораздо выше, чем отраслевых РД и СО, поскольку этим стандартом пользуются в 57 странах. Поэтому будет всё же лучше использовать в своей деятельности ГОСТ Р МЭК 62305.
Приказ Минэнерго не упоминает ГОСТ (его и не было). "Авторитетность" за бугром нам до лампы. "Поэтому будет всё же лучше использовать в своей деятельности" то, что считает авторитетным г-н эксперт (или ГИП).
Ваня, а ведь по этому ГОСТ надо риски расчитывать )) , у тебя с этим делом как ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Teejay   Вопросы по расчету молниезащиты   6.2.2019, 8:53
- - Гость сочувствующий   Цитата(Teejay @ 6.2.2019, 8:53) Добрый де...   6.2.2019, 10:24
|- - Teejay   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2019, 12...   6.2.2019, 10:38
- - Ваня Иванов   Цитата(Teejay @ 6.2.2019, 8:53) ...В ...   6.2.2019, 18:38
- - Слава   А на резервуарах что, нет молниеприёмников?   6.2.2019, 18:47
- - Ваня Иванов   Цитата(Слава @ 6.2.2019, 18:47) А на резе...   6.2.2019, 19:08
- - Rezo   Кроме общепринятых мер защиты, существуют и дополн...   7.2.2019, 14:05
- - Teejay   На резервуары ставить нельзя по паспорту они относ...   8.2.2019, 14:04
- - Ваня Иванов   Цитата(Teejay @ 8.2.2019, 14:04) ...если ...   8.2.2019, 18:26
|- - Teejay   Цитата(Ваня Иванов @ 8.2.2019, 20:26) А е...   11.2.2019, 9:16
- - Ваня Иванов   Цитата(Teejay @ 11.2.2019, 9:16) ...нет ч...   11.2.2019, 13:16
|- - Teejay   Цитата(Ваня Иванов @ 11.2.2019, 15:16) Ко...   12.2.2019, 9:45
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 11.2.2019, 13:16) Ко...   11.2.2019, 14:22
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 11.2.2019, 14:22) Дай ссыл...   12.2.2019, 0:14
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 12.2.2019, 0:14) Это...   12.2.2019, 3:03
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 12.2.2019, 3:03) ...С чего...   12.2.2019, 15:22
|- - Teejay   Цитата(Ваня Иванов @ 12.2.2019, 17:22) Ув...   12.2.2019, 15:53
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 12.2.2019, 15:22) По...   12.2.2019, 15:57
|- - Teejay   Цитата(Олега @ 12.2.2019, 17:57) Никакого...   13.2.2019, 7:01
- - Ваня Иванов   В таком случае, может быть следует отменить компле...   12.2.2019, 17:01
|- - Teejay   Цитата(Ваня Иванов @ 12.2.2019, 19:01) В ...   13.2.2019, 8:22
|- - Олега   Цитата(Teejay @ 13.2.2019, 8:22) Он для г...   13.2.2019, 8:36
|- - Teejay   Цитата(Олега @ 13.2.2019, 10:36) А там на...   13.2.2019, 9:03
- - Олега   Деньги уплачены - пусть будет ))   12.2.2019, 23:04
- - Pantryk   Постройте зоны для каждой пары, а потом наложите д...   13.2.2019, 9:31
|- - Teejay   Цитата(Pantryk @ 13.2.2019, 11:31) Постро...   13.2.2019, 9:36
- - Ваня Иванов   Цитата(Teejay @ 13.2.2019, 9:36) ...Хочет...   15.2.2019, 15:34
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2019, 15:34) Ув...   15.2.2019, 16:38
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 15.2.2019, 16:38) ...Ваня,...   16.2.2019, 0:48
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.2.2019, 0:48) У м...   16.2.2019, 1:25
- - Pantryk   С рисками там вообще засада. Там половина каких-то...   16.2.2019, 2:17
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 16.2.2019, 2:17) .. каки...   16.2.2019, 12:55
- - Teejay   Есть ГОСТ на резервуары еще раз повторюсь 2017 год...   19.2.2019, 7:59
- - dpozdnyakov   Цитата(Teejay @ 6.2.2019, 8:53) Добрый де...   20.6.2019, 12:33
- - Слава   У нас парк не молния - менеджеры спалили. И нет бо...   20.6.2019, 21:12
- - Dimich-krutan   Вот у меня тоже проект топливозаправочного комплек...   22.10.2019, 11:40