![]() Непонятки с перекосом фаз , странная ситуация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Непонятки с перекосом фаз , странная ситуация |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Господа профессионалы, дайте пожалуйста, пояснение ситуации:
Есть щит ВРУ. От этого щита питается этажный щит ВР. На отводящем автоматическом выключателе в ВРУ - перекос фаз, более, чем в два раза, между фазами B и C. При этом, на вводном автомате в этажном ВР - никакого перекоса нет! Как такое может быть и в чём причина? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Межфазное напряжение в норме: везде стабильно 380-382 В. Уважаемый Варяг! Отключите питание этой КЛ-0,4 и выполните её испытание повышенным выпрямленным напряжением 2,5 кВ, а заодно измерьте сопротивление изоляции между фазой L3 и остальными заземлёнными фазами, а также нулевой жилой мегаомметром на 2500 В. Сдаётся мне, что где-то есть повреждение изоляции фазы L3.
А вот с током, снова какая-то дурь! По L1 и L2 - нулевые значения, по L3 - импульсные скачки до 31 А... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.2.2019, 14:45 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 23:19 |
|
![]() |