Непонятки с перекосом фаз , странная ситуация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Непонятки с перекосом фаз , странная ситуация |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
13.2.2019, 20:34
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа профессионалы, дайте пожалуйста, пояснение ситуации:
Есть щит ВРУ. От этого щита питается этажный щит ВР. На отводящем автоматическом выключателе в ВРУ - перекос фаз, более, чем в два раза, между фазами B и C. При этом, на вводном автомате в этажном ВР - никакого перекоса нет! Как такое может быть и в чём причина? |
|
|
![]() |
13.2.2019, 23:11
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
подключены разные потребители это нормально.Пример.ВЫ включили свч,бойлер,стиралку-ток=напр 8А.Сосед сидя на другой фазе включил наст.лампу и ноутбук-ток равен напр 0,1А.Вот вам и перекос.
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
14.2.2019, 7:54
Сообщение
#3
|
|
Гости |
подключены разные потребители это нормально.Пример.ВЫ включили свч,бойлер,стиралку-ток=напр 8А.Сосед сидя на другой фазе включил наст.лампу и ноутбук-ток равен напр 0,1А.Вот вам и перекос. Ну, отчего происходит перекос то - я знаю. Тут проблема возникла в том, что мультиметр показывает перекос на одном и том же кабеле (см. картинку): на одном конце кабеля, в точке 1, перекос есть, а на другом конце его, в точке 2, - нет! На всякий случай, проверял по очереди двумя разными тестерами. Результат одинаков. P.S. Сегодня проверю межфазное напряжение.. |
|
|
Гость_Алексей_* Непонятки с перекосом фаз 13.2.2019, 20:34
с2н5он перекос чего? 13.2.2019, 20:37
Гость_Алексей_* замеры тока по фазам: L1=3 А, L2=8 A, L3= 2 A. 13.2.2019, 20:41
KVA Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.2.2019, 20:41... 14.2.2019, 9:16
с2н5он левак подключен 13.2.2019, 20:44
электроник1 Цитата(с2н5он @ 13.2.2019, 20:44) левак п... 15.2.2019, 19:08
Гость_Алексей_* А где он может быть подключен? между щитами - 40 м... 13.2.2019, 20:46
Ant29 Отключить этажный щит и посмотреть, что будет на А... 13.2.2019, 22:23
с2н5он Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.2.2019, 7:54)... 14.2.2019, 12:41
Tad Это еще не не перекос. Какие напряжения между фаза... 13.2.2019, 23:52
просто Гоша Раздел "Вопросы профессионалов.
Даже если ... 14.2.2019, 7:43
Гость_Алексей_* Не получается изображение прикрепить... 14.2.2019, 8:01
Варяг https://yadi.sk/i/eqgiPdAZ5XibAA 14.2.2019, 8:31
zendo057 Сравните линейные напряжения на щитке и вру,при эт... 14.2.2019, 12:33
Варяг Вчера отключили в ВРУ всю нагрузку. Произвели заме... 15.2.2019, 8:07
просто Гоша Чем меряли? Какие "скачки" могут быть пр... 15.2.2019, 8:34
Варяг токовыми клещами мерили. 15.2.2019, 8:41
Ваня Иванов Цитата(Варяг @ 15.2.2019, 8:07) ...Межфаз... 15.2.2019, 14:43
Варяг Уважаемые собеседники! Огромное всем спасибо з... 18.2.2019, 8:07
Tad Сомневаюсь я, однако, в неисправности ламп. Скорее... 18.2.2019, 15:47![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 12:22 |
|
|
|
|