Двигатели вентиляторов высокого давления , Двигатели вентиляторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Двигатели вентиляторов высокого давления , Двигатели вентиляторов |
7.2.2019, 16:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Здравствуйте,
есть вентиляторы высокого давления с двигателями АИМ 160М на 18 кВт, используется как переносная вытяжная вентиляция, к ним подсоединяются шланги разной длины для откачки дыма и грязного воздуха, так вот вопрос, будет ли влиять на характеристики двигателя увеличение длины этих шлангов.вплоть до выхода его из строя, или просто упадет производительность откачки? |
|
|
![]() |
11.2.2019, 9:31
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Ведь на вентиляторном заводе сам вентилятор должен укомплектовываться двигателем необходимой и достаточной мощности, чтобы обеспечить производительность, а на графике получается (график взят из паспорта на вентилятор) что теоретически можно его перегрузить, если открыть заслонку на полную, и он тогда может выйти из строя ( если защита не отработает)я правильно понимаю?
Да Вот еще вопрос такой, этот двигатель работает в режиме S1 (продолжительный).В ГОСТЕ написано, что этот режим характеризуется работой электродвигателя при постоянной нагрузке и потерях на протяжении длительного времени, пока все части машины не достигнут неизменной температуры. Так всё таки какого времени? Сутки? Двое? Неделя? У нас эти вентиляторы по несколько суток работают, а то и неделю целую, не отключают....забывают что ли |
|
|
Челобас Двигатели вентиляторов высокого давления 7.2.2019, 16:12
ЛЕША Производительность "упадёт".
Любому цент... 7.2.2019, 16:29
Pantryk Если двигатель к вентилятору подобран правильно, т... 7.2.2019, 16:58
eugevict Цитата(Челобас @ 7.2.2019, 16:12) Здравст... 7.2.2019, 20:53
Челобас
Помогите разобраться с этим графиком
На улитке н... 8.2.2019, 11:59
Pantryk При расходе более 7тыскуб/ч двигатель перегружен. ... 8.2.2019, 13:29
Челобас Т.е исходя из графика самый оптимальный режим при ... 8.2.2019, 14:52
Pantryk На схеме КПД самого вентилятора. Уже от 4000 у нег... 8.2.2019, 15:41
Pantryk Цитата(Челобас @ 11.2.2019, 9:31) Ведь на... 12.2.2019, 15:31
сергей_абрамов У нефтяников движки годами работают и нормально. ... 11.2.2019, 20:41
Челобас Спасибо всем за помощь, у меня определенная картин... 12.2.2019, 13:12![]() ![]() ![]() |
|