Добрый день.
Есть блоки питания которые в режиме близкого короткого замыкания, при глубокой посадке напряжения, блоки обеспечивают питание от токовых входов.
Кто нибудь испытывал? мтз отрабатывает? что происходит на терминале (табло, индикация)?


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 6.2.2019, 22:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Радиус автоматика блоки БПМ, БПК. У Тавриды и СЭЩ тоже есть аналогичные. Гугль в помощь.
Обеспечивают подпитку опертока от токовых цепей, заряд отключающих конденсаторов для привода выключателя.
Но если оперток пропал задолго до наступления аварийного события, время срабатывания защиты увеличивается на 0,1-0,5 сек, как повезет, зависит от тока КЗ.