терминал защиты , без оперативки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
терминал защиты , без оперативки |
31.1.2019, 15:35
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Добрый день.
Есть блоки питания которые в режиме близкого короткого замыкания, при глубокой посадке напряжения, блоки обеспечивают питание от токовых входов. Кто нибудь испытывал? мтз отрабатывает? что происходит на терминале (табло, индикация)? -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
![]() |
6.2.2019, 22:06
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Радиус автоматика блоки БПМ, БПК. У Тавриды и СЭЩ тоже есть аналогичные. Гугль в помощь.
Обеспечивают подпитку опертока от токовых цепей, заряд отключающих конденсаторов для привода выключателя. Но если оперток пропал задолго до наступления аварийного события, время срабатывания защиты увеличивается на 0,1-0,5 сек, как повезет, зависит от тока КЗ. |
|
|
prude терминал защиты 31.1.2019, 15:35
moshkarow каком ? 5.2.2019, 7:44
prude siprotec, сириус. 5.2.2019, 13:09
НИР у шанйдера вроде есть такой, питается от датчиков... 6.2.2019, 7:21
prude Цитата(Сунцов Денис @ 6.2.2019, 20:06) Ра... 7.2.2019, 7:02
Сунцов Денис Тип ИБП очень важен для РЗА.
Для переменного опер... 7.2.2019, 9:53![]() ![]() ![]() |
|