Подбор сечения перемычек, аргументация

Гость_Гость_sirius1_*_*
сообщение 5.2.2019, 9:22
Сообщение #1





Гости






При приемке после капремонта многоквартирного дома, в ВРУ обратил внимание на следующее: с блока шин отходят перемычки сечением 4 кв.мм на каждый АВ С50А далее от автомата уходит линия 16 кв.мм. Указав монтажникам что на перемычке они заузили сечение, те отмахнулись, мол как щитовики собрали, так мы и смонтировали (в проекте ни слова про перемычки). Сейчас готовлю претензию, и самый главный вопрос- аргументация. ПУЭ 1.3.4 выбор сечения по номиналу автомата, но там для тока в 50А подходит 6кв.мм -думало маловато, на мой взгляд сечение перемычки должно быть эквивалентно сечению линии. Да, допускаю что 16кв.мм завышено по току, и вероятно связанно с падением напряжения.

Подскажите, может я чем-то еще могу аргументировать требование о замене, и если да, то какое всё-таки сечение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sirius1
сообщение 6.2.2019, 9:03
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.2.2019
Пользователь №: 55259



Цитата(Dimka1 @ 6.2.2019, 8:50) *
соответственно не нужно ничего менять. Да и ток в сети будет подниматься до 50А от случая к случаю, поэтому средний нагрев перемычек будет в пределах нормального.


Ну по ПУЭ оно всё-же надо, да и в пучке теплоотделение будет существеннее. Плюс, по опыту эксплуатации на греющихся кабелях и корозия возрастает и болтовые соединения слабнут, запас на будующее отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.2.2019, 10:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3957
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(sirius1 @ 6.2.2019, 9:03) *
Ну по ПУЭ оно всё-же надо, да и в пучке теплоотделение будет существеннее. Плюс, по опыту эксплуатации на греющихся кабелях и корозия возрастает и болтовые соединения слабнут, запас на будующее отсутствует.


Что хоть Вам это ПУЭ усралось?
Сейчас щит находится под нагрузкой? Перегрев с оплавлением изоляции перемычек есть?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.2.2019, 10:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_sirius1_*   Подбор сечения перемычек, аргументация   5.2.2019, 9:22
- - Dimka1   Для начала посчитайте какая мощность будет рассеив...   5.2.2019, 10:44
- - гудвин 30   Я так понимаю речь вот об этом.   5.2.2019, 11:00
- - sirius1   Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2019, 11:00) Я так...   6.2.2019, 8:49
|- - Dimka1   Цитата(sirius1 @ 6.2.2019, 8:34) ничтожна...   6.2.2019, 8:50
- - sirius1   Цитата(Dimka1 @ 6.2.2019, 8:50) соответст...   6.2.2019, 9:03
|- - Dimka1   Цитата(sirius1 @ 6.2.2019, 9:03) Ну по ПУ...   6.2.2019, 10:32
- - Rezo   Цитата(sirius1)с блока шин отходят перемычки сечен...   6.2.2019, 10:34
|- - sirius1   Цитата(Rezo @ 6.2.2019, 10:34) В своей мы...   6.2.2019, 13:26
- - Костян челябинский   Есть какой то пункт, номера не помню и лень искать...   6.2.2019, 13:50
- - savelij®   ЦитатаИ тогда монтажники сами найдут этот пунктСом...   6.2.2019, 14:04
- - Костян челябинский   Ну конечно не сразу. Переадресуют изготовителю, а ...   6.2.2019, 14:57
- - гудвин 30   А если к ним применить вот это. 6.3.7 Соединения с...   6.2.2019, 16:05
|- - sirius1   Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2019, 16:05) А есл...   7.2.2019, 9:53
|- - sirius1   Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2019, 16:05) А есл...   11.2.2019, 8:45
- - шахтер   ФИГНЯ все, почти всегда перемычки в силовых шкафах...   11.2.2019, 9:00