Доброго дня.
К электрике имею далекое отношение, но работы, которые необходимо выполнить, ощущаются по силам.
Вопрос №1
Имеем стандартную схему ввода электрокабеля для панелек - в подъездном щитке фаза приходит на вводной автомат 40А, далее на электросчетчик, после на два автомата по 16 ампер и в квартиру уходят уже две фазы. В самой квартире два контура (левая часть квартиры и правая):
iточкаibbточкаco/nDfRv3X/ed984a2d-e281-4436-897c-47220b1449aaточкаjpg
Что я хочу - объединить ввод в квартиру без замены самого кабеля. Убираем два автомата на 16А и вместо них ставим один автомат на 40А , в который сверху приходит фаза с счетчика, а снизу две фазы, которые уходят в квартиру. В квартире мы "ловим" эти две фазы на один порт реле напряжения и далее по разводке (подробно во втором вопросе). Можно ли такое осуществить? Нагрузка на два кабеля будет распределяться равномерно?

Вопрос№2
В квартире собираем щит, которого раньше не было. Первым ставим реле напряжения, после него УЗО+автомат на каждую линию (их две).
Помогите определить мощности автоматов и УЗО.
Потребители на правом контуре - группа освещения и розеток, стиральная машина, мелочевка вроде роутера, фена. Иногда требуется подключение болгарки 2квт, перфоратора, пылесоса.
Потребители на левом контуре - группа освещения и розеток, посудомоечная машина, теплый пол на кухне иногда, телевизор LED 49, стационарный комп. Иногда требуется подключение болгарки 2квт, перфоратора, пылесоса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Из России
сообщение 6.2.2019, 10:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Можно сделать.
Устанете "ловить" кабели в квартире. Они в разные места выходят.
Надо будет найти их, нарастить один или оба, и два кабеля в щит.
Реле напряжения не менее 40 А, по вводному автомату!!! который указан 40 А, лучше больше.
УЗО также на 40 А лучше больше, берите на 50 А.
Автоматы если сейчас на 16 А, то и такой номинал оставьте. Понял, саму проводку менять не планируете.

Деньги + желание = результат будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 15:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены