![]() Подбор сечения перемычек, аргументация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подбор сечения перемычек, аргументация |
Гость_Гость_sirius1_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
При приемке после капремонта многоквартирного дома, в ВРУ обратил внимание на следующее: с блока шин отходят перемычки сечением 4 кв.мм на каждый АВ С50А далее от автомата уходит линия 16 кв.мм. Указав монтажникам что на перемычке они заузили сечение, те отмахнулись, мол как щитовики собрали, так мы и смонтировали (в проекте ни слова про перемычки). Сейчас готовлю претензию, и самый главный вопрос- аргументация. ПУЭ 1.3.4 выбор сечения по номиналу автомата, но там для тока в 50А подходит 6кв.мм -думало маловато, на мой взгляд сечение перемычки должно быть эквивалентно сечению линии. Да, допускаю что 16кв.мм завышено по току, и вероятно связанно с падением напряжения.
Подскажите, может я чем-то еще могу аргументировать требование о замене, и если да, то какое всё-таки сечение. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2019 Пользователь №: 55259 ![]() |
Я так понимаю речь вот об этом. нет. от блока шин на автомат кабелем 4кв.мм. после автомата к потребителю кабелем 16кв.мм. на фото норм разветвление Для начала посчитайте какая мощность будет рассеиваться на Вашей перемычке при токе в 50А ничтожная, перемычки не более метра, сопротивление будет в районе 0,01, при токе 50а получается 25Вт. нагрев несущественный учитывая открытую прокладку, разве что это в пучке в 15 жил 25х15=375Вт уже хороший прогрев. сверху приход 4 кв мм снизу на квартирные стояки 16 кв.мм Сообщение отредактировал sirius1 - 6.2.2019, 8:57 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |